So hier mal ein paar Tips:
Als erstes eine Schreinerei ist nach DIN VDE 0100-482 eine Feuergefärtete Betriebsstätte!
1. Elektrische Betriebsmittel müssen IP5X sein.
2. Leitungen die in andere Räume aber durch die Schreiner gehen dürfen nicht in einer Abzwigdose sich verlängern oder weitergehen, muß in einem Stück die Schreinerei wieder verlassen, ausser sie entsprechen der Brandsicherheit.
3. Im TN oder TT Netz sind FI`s zwingend vorgeschrieben gleich oder kleiner 300mA. Aber bei Steckdosen ist ein FI 30mA Vorgeschrieben (VDE 0100-540).
4. PEN-Leiter ist nicht zulässig.
5. Jeder Neutralleiter muss mit einer Einrichtung zum Trennen versehen sein.
6. Motoren mit Stern-Dreieckanlauf muss auch in der Sternstufe gegen unzulässig hohe Temp. gesichert sein.
7. Leuchten müssen die Symbole zwei Dreiecke mit je einem F, oder ein Dreieck mit einem D tragen, um die Anforderung der Oberflächentemperatur zu erfüllen.
8. Hohlwanddosen nur mit einem Dreieck und einem H drin (Prüfzeichen) verwenden.
9. In Hohlwanddosen keine Krallen bei Schalter und Steckdosen anziehen.
10. Kabel und Leitungen die in eine Hohlwand gehen müssen zugentlastet sein.
Vieleicht kannst du ja da etwas brauchen, wenn nicht frag noch mal dirrekt nach irgendetwas nach.