Hallo,
ich habe NV Lampen von mit insgesamt 280W an einem Ringkerntrafo 300VA.
Der Dimmer war für 300VA. Nach ein paar Tagen war dann die Sicherung kaputt.
Verwunderlicher Weise hat die Sicherung auch nur 1,25A, würde also den 300VA garnicht standhalten!
Naja neue Sicherung rein, aber hat nix genutzt. Der Dimmer war auch hinüber.
Also neuen Dimmer. Diesmal gleich einen 500 VA.
Nach einigen Tagen war aber wieder die Feinsicherung durch. Diesmal eine T4A.
=> Wieso stattet man eigentlich Dimmer immer mit einer Sicherung aus, die nichtmal der angegebene Nennleistung standhalten?
Hab jetzt mal mit nem Zangenamperemeter nachgemessen.
Bei Volllast habe ich primär etwa 1A gemessen, sekundär etwa 18A. Kommen also garkeine 280 Watt an. Überlast kann es dann wohl nicht sein?
Ich habe auch noch eine Elektronik mit der ich über Relais die dieversen Lampensysteme (gibt noch einige andere in dem Raum) einzelnen schalte. Das Relais habe ich hinter dem Dimmergeschaltet, da ich dadurch weniger Leitungen benötige. Der Dimmer hat also permanent Spannung und ist eingeschaltet. Nur hat er halt die meiste Zeit keine Last. Die wird dann erst über die Elektronik bei Bedarf zugeschaltet.
Liegt es vielleicht daran?
Gruß,
Stephan
ich habe NV Lampen von mit insgesamt 280W an einem Ringkerntrafo 300VA.
Der Dimmer war für 300VA. Nach ein paar Tagen war dann die Sicherung kaputt.
Verwunderlicher Weise hat die Sicherung auch nur 1,25A, würde also den 300VA garnicht standhalten!
Naja neue Sicherung rein, aber hat nix genutzt. Der Dimmer war auch hinüber.
Also neuen Dimmer. Diesmal gleich einen 500 VA.
Nach einigen Tagen war aber wieder die Feinsicherung durch. Diesmal eine T4A.
=> Wieso stattet man eigentlich Dimmer immer mit einer Sicherung aus, die nichtmal der angegebene Nennleistung standhalten?
Hab jetzt mal mit nem Zangenamperemeter nachgemessen.
Bei Volllast habe ich primär etwa 1A gemessen, sekundär etwa 18A. Kommen also garkeine 280 Watt an. Überlast kann es dann wohl nicht sein?
Ich habe auch noch eine Elektronik mit der ich über Relais die dieversen Lampensysteme (gibt noch einige andere in dem Raum) einzelnen schalte. Das Relais habe ich hinter dem Dimmergeschaltet, da ich dadurch weniger Leitungen benötige. Der Dimmer hat also permanent Spannung und ist eingeschaltet. Nur hat er halt die meiste Zeit keine Last. Die wird dann erst über die Elektronik bei Bedarf zugeschaltet.
Liegt es vielleicht daran?
Gruß,
Stephan