ok! Supa,...
Also, dann isses im Prinzip wie auf der Skizze wo ich gepostet hab,....
Nur das halt vorher der Zähler drinne hängt.
Du hast da net "nur" nen PE sondern einen PEN.
Beim PEN sind PE und N Leiter zusammen geführt.
Ja, ich weis ja net ob du den FI schon mal angeschlossen hast, aber auch bei "125V" sollte das so Funktionieren,.... (Allgemeingesprochen, geht die Prüftaste net hast ein problem,... ;-)
Wenn du im Zuge der Erneuerung sowieso solche Arbeiten durchführst, solltest du auch gleich an den potentialausgleich denken.
(Staberder, etc....)
Ja, und wenn dann alles fertig is, ne Elektrofirma kommen lassen und die Prüfprotokolle anfertigen lassen!
Ja, und bei Arbeiten an der Elektrik, bitte immer den Strom abschalten! Und das auch nachprüfen!
Sicher ist Sicher! --> Wär ja echt schade wenn du uns im Forum fehlen würdest!!!
Ja, ich hoffe das löst dein Problem!!!!
mfg DaKufa