Elektrikforum.de
   
   
 
FAQFAQ
SuchenSuchen
MitgliederlisteMitgliederliste
ImpressumImpressum

Willkommen auf Elektrikforum.de - dem Elektro Forum zur Elektroinstallation

Wir freuen uns, Sie als Gast auf unseren Seiten zu begrüßen. Die Mitgliedschaft im Forum ist natürlich kostenlos und bringt keinerlei Verpflichtungen mit sich. Um aktiv am Forengeschehen teilzunehmen und sämtliche Funktionen zu nutzen, können Sie sich jetzt hier registrieren.
Benutzername:
Passwort:


 RegistrierenRegistrieren  ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin    Bookmark

Steckdosen funktionieren nach Neuinstallation nicht mehr!

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
tobi_gio
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 08.12.2004
Beiträge: 2

BeitragVerfasst am: 08.12.2004 16:58    Titel: Steckdosen funktionieren nach Neuinstallation nicht mehr! Antworten mit Zitat
Sad Sad Sad
Hi.
Habe heute in meiner Wohnung in einem Zimmer alle Steckdosen gegen neue ausgetauscht.
Habe alle wieder richtig angeschlossen: Erdung mitte, Blau links,... .
Auch den neuen Lichtschalter habe wieder angeschlossen. Doch jetzt funktioniert entweder nur das Licht, oder nur die Steckdosen, ohne Licht.
Der Lichtschalter ist nun sozusagen Ein/Aus Schalter für die Steckdosen.

Hat jemand vielleicht eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Debee
Site Admin
Site Admin


Anmeldungsdatum: 14.08.2004
Beiträge: 425
Wohnort: Lausitz

BeitragVerfasst am: 08.12.2004 21:25    Titel: Verdrahtung Schalter - Steckdosen Antworten mit Zitat
Hallo,

der Schalter ist falsch angeschlossen. Es darf nur ein Wechselkontakt belegt sein, bei dir sind aber beide Wechselkontakte belegt. (So wie du es beschreibst.) Steckdosenabgang müßte mit Phase zusammengeklemmt sein damit es funzt. Soweit zur Theorie..

In dem Fall würde ich empfehlen das vom Fachmann nicht nur umklemmen sondern auch prüfen zu lassen (inkl. Steckdosenkreis). So gehst du sicher das alles korrekt angeschlossen ist.
_________________
Gruß Debee
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
tobi_gio
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 08.12.2004
Beiträge: 2

BeitragVerfasst am: 09.12.2004 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Danke jetzt funzts wieder!!!!!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk