Sicherungsautomaten
Baureihe S 260, S 270
Technische Daten
Bestimmungen: DIN VDE 0641 Teil 11, IEC 898, EN 60898, IEC 947-2
Polzahl: 1, 2, 3, 4, 1 + NA, 3 + NA
Auslösecharakteristiken: B, C, K, Z
Bemessungsstrom In: 0,5 ... 63 A
Bemessungsspannung Un: 1-polig 230 V
mehrpolig 400 V
Max. Betriebsspannung UBmax: AC Un + 10 %
DC 1-polig 60 V ...
2-polig 125 V ...
nach UL 1077 und CSA 22.2: AC mehrpolig 480 V
Min. Betriebsspannung UBmin : 12 V~, 12 VEnergiebegrenzungsklasse:
S 3
Bemessungsschaltvermögen: siehe Seite 15
Frequenz: 50 ...60 Hz, andere Frequenzen siehe Seite 14
Isolationskoordination: nach DIN VDE 0110 Teil 1 und 2
- Überspannungskategorie: III
- Verschmutzungsgrad: 2
- Stoßspannung: 5 kV (1,2/50 ms)
- Stoßwechselspannung: 3 kV (50/60 Hz)
Gehäuse: Isolierstoff Gruppe I (CTI 600) nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1, RAL 7035
Schaltgriff: Isolierstoff Gruppe II (400 CTI 600) schwarz, plombierbar
Schutzart nach DIN VDE 0100: IP 20, im Verteiler IP 40
Bauform: nach DIN 43880, Baugröße 1,siehe Seite 37
Gerätetiefe: 68 mm
Gebrauchslage: beliebig
Befestigung: Schnappbefestigung auf Hutschiene EN 50022, 35 mm
Schraubbefestigung mittels Tragschiene
Anschluß: Rahmenklemme oben, Kombi-Rahmenklemme unten, berührungssicher nach DIN VDE
0160 Teil 100. Geeignet für Anschluß von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern bis
25 mm2 (max. 16 mm2 mit gleichzeitiger Schienenverdrahtung von max. 3 mm;
ab 0,75 mm2 mit Hülse und ab 1,5 mm2 ohne Hülse)
Anziehdrehmoment: 2 Nm
Mechanische Gerätelebensdauer: 20.000 Schaltspiele
Gerätelebensdauer bei Bemessungslast
In 32 A: 20.000 Schaltspiele
In 32 A: 10.000 Schaltspiele
Klimafestigkeit nach DIN IEC 68 Teil 2-30: Konstantklimate 23/83, 40/93, 55/20 [ °C/RH ]
Wechselklimate 25/95 - 40/93 [ °C/RH ]
Lagertemperatur: Tmax + 70 °C, Tmin -40 °C
Umgebungstemperatur: Tmax + 55 °C, Tmin -25 °C
Schocksicherheit: 30 g, mindestens 2 Stöße Schockdauer 13 ms
Rüttelsicherheit nach DIN IEC 68-2-6: 5 g, 20 Frequenzzyklen 5 ...20 Frequenzzyklen 5 ... 150 ... 5 Hz bei 0,8 In
Quelle ABB Stotz