Kurzschlussstrom Sicherung

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
anger
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 15.07.2005
Beiträge: 325
Wohnort: Kronach/Bayern

BeitragVerfasst am: 30.07.2005 12:56    Titel: Kurzschlussstrom Sicherung Antworten mit Zitat
Hallo,

ich bin auf dem Gebiet der Elektroinstallation noch relativ neu, und mir ist deshalb noch so manches unklar (Wird aber noch! Wink )

Ich hab beim Stöbern im Forum folgenden Satz gefunden:
"Wird das ganze mit C16 abgesichert, dann reicht der Kurzschlussstrom von ca 140 A nicht aus..."

Warum reicht hier der Kurzschlussstrom nicht aus, wo doch der LS bei 16 A auslöst ?

MfG
Anger
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Hemapri
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge: 1853
Wohnort: Thüringer Wald

BeitragVerfasst am: 30.07.2005 13:28    Titel: Re: Kurzschlussstrom Sicherung Antworten mit Zitat
anger hat folgendes geschrieben:
Warum reicht hier der Kurzschlussstrom nicht aus, wo doch der LS bei 16 A auslöst ?


Du schwelgst in der trügerischen Annahme, dass ein LSS oder eine Schmelzsicherung dann auslöst, wenn der angegebene Wert überschritten wird. Das ist aber falsch. Z.B. löst ein B16 LSS erst aus, wenn eine Stunde lang ein permanenter Strom von 24A fließt. Wie das Auslöseverhalten im konkreten aussieht, ist an Hand der Kennlinie jedes speziellen Typs ersichtlich. Erst ab dem etwa 10-fachem Nennstrom würde ein C16 entsprechend seiner Kennlinie sofort auslösen. So kann ein solcher LSS problemlos ein paar Sekunden Spannungsspitzen von 50-80A abfangen. Dafür ist er konzipiert. Hohe Ströme treten z.B. beim Einschalten bestimmter Verbraucher regelmäßig auf. MfG
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
DaKufa
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 22.02.2005
Beiträge: 488
Wohnort: Lindenberg i.A.

BeitragVerfasst am: 30.07.2005 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Also, das hängt zusammen mit der geforderten Abschaltzeit.
Damit ein C16 Automat korrekt abschaltet benötigt er 160A (10x Ia).
Man muss aber noch die Zulässige Fehlergrenze zu beachten die 20% beträgt. Also benötigen wir 192A Kurzschlussstrom mindestens, dass der Automat in der geforderten Zeit von maximal 0,4s bei 230V für Ortsveränderliche Betriebsmittel,....
(Ortsfete betriebsmittel müssen spätestens nach 5s) abgeschaltet werden)

Wie ich nun die Verbindung zwischen den 192A und den 0,4s herstelle? Das kann man aus einem Strom-zeit Diagramm für die Sicherung rauslesen,... (Hab jetzt grad nur keine da, aber aich schau nochmal,.. dann sende ich die nach,..)

Ja, hoffentlich habe ich deine Frage beantwortet!

mfg DaKufa
_________________
Unvorsichtige Elektriker sterben Gott sei Dank nach und nach aus....


Zuletzt bearbeitet von DaKufa am 30.07.2005 16:18, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
anger
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 15.07.2005
Beiträge: 325
Wohnort: Kronach/Bayern

BeitragVerfasst am: 30.07.2005 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank Leute, das beantwortet meine Frage. Very Happy
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
edi
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 21.06.2005
Beiträge: 6405

BeitragVerfasst am: 30.07.2005 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Zitat:
Ortsfete betriebsmittel müssen spätestens nach 0,5s) abgeschaltet werden


waren es nicht 5 Sekunden ?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
DaKufa
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 22.02.2005
Beiträge: 488
Wohnort: Lindenberg i.A.

BeitragVerfasst am: 30.07.2005 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
OH!
Danke für den Hinweis edi!
Klar, die müsen in einer Zeit kleiner gleich 5s abschalten!
(Hab ich da doch glatt auf eine 0, vorgehängt!)

Also.... 5s für orstfeste Betriebsmitel!!!

Werd das gleich mal Ausbessern,....

mfg
_________________
Unvorsichtige Elektriker sterben Gott sei Dank nach und nach aus....
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
anger
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 15.07.2005
Beiträge: 325
Wohnort: Kronach/Bayern

BeitragVerfasst am: 30.07.2005 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Leitungsschutzschaltern der B und C Kategorien ?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
edi
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 21.06.2005
Beiträge: 6405

BeitragVerfasst am: 30.07.2005 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ,

B und C beschreiben die Auslöse-Kennlinie für den
elektromagnetischen Schnellauslöser ( Kurzschluss-
schutz)

B "sagt " Auslösung zwischen dem 3 bis 6 fachen des
Nennstroms des Leitungsschutzschalters

C " sagt " Auslösung zwischen 5- 10 fachen des Nennstromes des Leitungsschutzschalters.

Für die Praxis :

Ein C Automat reagiert also nicht so empfindlich auf
hohe Einschaltströme wie ein B Automat.

Macht sich zum Beispiel oft beim Einschalten einer "Flex" oder eines Schweisstrafos bemerkbar.

Ein B 16 Automat " fliegt raus " ein C 16 hält.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
edi
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 21.06.2005
Beiträge: 6405

BeitragVerfasst am: 30.07.2005 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich vergessen : Quelle ABB Stotz
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
didy
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 13.07.2005
Beiträge: 138

BeitragVerfasst am: 30.07.2005 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
@edi: Kleine Korrektur, der magnetische Schnellauslöser bei B liegt nicht zwischen 3-6, sondern 3-5fachem Nennstrom.

@Hempari: Meiner Meinung nach auch nicht ganz richtig - die 24A (genau 23,2A, das 1,45fache des Nennstromes) müssen SPÄTESTENS nach einer Stunde abgeschaltet werden - DÜRFEN aber auch schon früher!

Auch LS-Schalter haben halt eine gewisse Streuung Wink

Ein Diagramm der Auslösekennlinien findet man z.B. hier:
Kennlinien Leitungsschutzschalter

Schönen Gruß
Didi
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.02 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk