Hallo,
@kandie
sorry das sollte nicht gegen dich oder das Forum gerichtet werden. Ich meinte das vielleicht etwas anders als es rüber gekommen ist.
Das kann ich in verbindung zur Beantwortung deinr Frage sehr gut erklären.
Die meisten Leute haben von Strombelastbarkeiten und Leitungsberechnung noch nie etwas gehört. Selbst ich habe wärend meinr Ausbildung nie etwas drüber gehört und habe auch jede 1,5mm² pauschal mit 16A abgesicht. Seid der Meisterschule weis ich dieses gottseidank besser.
In den Leuzte der Köpfe steckt das nunmal so drin und sobald man etwas von Berechnungen erzählt wird man als Schwach... beschimft und das man keine Ahnung von der Praxis hätte (übersptitzt dargestellt). Hast du lust mit solchen Leute zu diskutiern? Die dich noch dumm anmachen wenn du ihnen erzählst das sie im Unrecht sind und du sogar noch recht hast? Sorry mir ist die Lust vergagen dort zu diskutieren.
Deine Eingangsfrage ist berechtigt und leider wird es immer und immer wieder gemacht. Wenn die Leute es einsehen das sie ein Fehler gemacht haben ist es ja auch kein Thema, aber leider machen sie es nie. Denn sonst würde sie es ja nicht machen! Ich weis das ich die Leitungen, zum größten Teil, richtig Absichere und brauch mir später keine Gedanken drum machen ob etwas passieren könnte.
MFg MArcell
Ich hab da mal ne frage:
Hinsichtlich der strombelastbarkeit von PVC isolierten leitern (z.b. NYM) nach DIN VDE 0298, teil 1 bei 30°C umgebungstemperatur wird für dreiadrige leitung in elektroinstallationsrohren auf der wand bei 1,5 mm²
Cu eine maximalbelastbarkeit von 14 A angegeben.
Folglich heißt es in der empfehlung zum überstromschutz ZVEH DIN VDE 0100, teil 430 25-30°C umgebungstemperatur das man bei 3 adriger leitung im installationsrohr auf der wand eine schutzeinrichtung mit nennstrom 10 A verbauen soll. Jetzt weiß ich aber das praktisch trotzdem jeder einen B16 davor hängt. Warum ist das so?
@kandie
sorry das sollte nicht gegen dich oder das Forum gerichtet werden. Ich meinte das vielleicht etwas anders als es rüber gekommen ist.
Das kann ich in verbindung zur Beantwortung deinr Frage sehr gut erklären.
Die meisten Leute haben von Strombelastbarkeiten und Leitungsberechnung noch nie etwas gehört. Selbst ich habe wärend meinr Ausbildung nie etwas drüber gehört und habe auch jede 1,5mm² pauschal mit 16A abgesicht. Seid der Meisterschule weis ich dieses gottseidank besser.
In den Leuzte der Köpfe steckt das nunmal so drin und sobald man etwas von Berechnungen erzählt wird man als Schwach... beschimft und das man keine Ahnung von der Praxis hätte (übersptitzt dargestellt). Hast du lust mit solchen Leute zu diskutiern? Die dich noch dumm anmachen wenn du ihnen erzählst das sie im Unrecht sind und du sogar noch recht hast? Sorry mir ist die Lust vergagen dort zu diskutieren.
Deine Eingangsfrage ist berechtigt und leider wird es immer und immer wieder gemacht. Wenn die Leute es einsehen das sie ein Fehler gemacht haben ist es ja auch kein Thema, aber leider machen sie es nie. Denn sonst würde sie es ja nicht machen! Ich weis das ich die Leitungen, zum größten Teil, richtig Absichere und brauch mir später keine Gedanken drum machen ob etwas passieren könnte.
MFg MArcell