Moin,
mein Cousin hat eine Gartenbude aus Blech. Darin hat er eine Lampe und eine Schuko-Dose. Hängt mit an seiner Garagenelektrik(LSS 16A und FI).
Nun fragte er mich vor ein paar Tagen, ob es nicht sinnvoll sei, in der Bude einen Potentialausgleich durchzuführen und das ganze zu Erden.
Macht das Sinn und vor allem was sage die einschlägigen Vorschriften dazu?
Meine erste Idee war, eine Potentialausgleichsschiene und daran dann eine Ader zum Hauptpotentialausgleich(6mm²oder 10mm²), eine Ader auf den PE(PE kommt mit 1,5mm²)der in der Bude liegt und eine Ader(6mm² oder 10mm²) dann über eine oder mehrere Erdungsbandschellen an das Blechgestell der Bude.
Wäre das so überhaupt zulässig?
Das Problem dabei wäre aber, daß er nicht wieder seinen ganzen Garten aufbuddeln will, um die Leitung zum Hauptpotentialausgleich herzustellen.
Was kann man jetzt also machen, oder sollte man die Anlage lieber so lassen?
Gruß,
Christian
mein Cousin hat eine Gartenbude aus Blech. Darin hat er eine Lampe und eine Schuko-Dose. Hängt mit an seiner Garagenelektrik(LSS 16A und FI).
Nun fragte er mich vor ein paar Tagen, ob es nicht sinnvoll sei, in der Bude einen Potentialausgleich durchzuführen und das ganze zu Erden.
Macht das Sinn und vor allem was sage die einschlägigen Vorschriften dazu?
Meine erste Idee war, eine Potentialausgleichsschiene und daran dann eine Ader zum Hauptpotentialausgleich(6mm²oder 10mm²), eine Ader auf den PE(PE kommt mit 1,5mm²)der in der Bude liegt und eine Ader(6mm² oder 10mm²) dann über eine oder mehrere Erdungsbandschellen an das Blechgestell der Bude.
Wäre das so überhaupt zulässig?
Das Problem dabei wäre aber, daß er nicht wieder seinen ganzen Garten aufbuddeln will, um die Leitung zum Hauptpotentialausgleich herzustellen.
Was kann man jetzt also machen, oder sollte man die Anlage lieber so lassen?
Gruß,
Christian