[@s-p-s
ich finde es genial, wie vorausschauend Du auf mögliche Komplikationen hinweist.
Nicht immer passen Schienen unterschiedlicher Hersteller zusammen.
Ja das hat schon vor Jahren meinen Glauben an den Segen deutscher DIN- Normung erschüttert. Während die Clopapierolle DINgerecht in jeden Halter passt haben die LSS zwar genormte Breite, aber die Gabelschienen und die Käfigklemmen sind bei jedem Hersteller (und innerhalb eines Herstellers auch nach Produktionsjahr) in unterschiedlichen Höhen und Tiefen angebracht. Und aus ist es mit der Schiene (oder Unterlegscheibe verwenden ) oder mit eben mal einen Schalter auswechseln....
Bevor ich 9 neue LSS bezahle plädiere ich für das Absägen der Schiene (die dann endlich mal Endkappen bekommen könnte), und Verdrahtungsbrücken zum RCD.
Beim Hager System kann die je nach Situation entfallen. Da gibt es ja die Senkrechten Phasenschienen.
Die senkrechten hatte ich als nutzlos abgespeichert.
Wenn sie in den
oberen Klemmen der 3 übereinander RCD steckt (damit man unten als Ausgang die schicke waagerechte Schiene zu den LSS nehmen kann) , dann brauche ich ja noch 4 Einspeisedrähte die oben in einen der RCDs oder an die Schiene gehen.
Es sei denn
Frage: darf man in die obere Käfigklemme des RCD zusätzlich zu dem Stift der senkrechten Schiene noch eine Verdrahtungsbrücke von 10 oder 16qmm klemmen?
Oder es sei denn dass die senkrechte auch mit den unteren Kontakten in eine HLAK passt, weil die HLAK exakt passende Klemmenposition in Höhe, Länge und TE hat? (Niemals!!!)
Gebrauchen kann ich die senkrechten m.E. nur, wenn man sie in die
untere Käfigklemmen der 3 RCDs steckt, dann könnte man die Einspeisung mit einem Gabelschuh an einem RCD schrauben (wenn es denn kein Hager Quick Connect ist wo man keine Gabeln mehr schrauben kann...). Dann hat man oben den Ausgang am RCD und muss mit ner Stiftschiene die LSS oben einspeisen und unten als Ausgang nehmen. Aber so herum mögen das die Elektriker wohl irgendwie nicht, oder?
Aber vielleicht habe ich die senkrechte nicht richtig kapiert, dann kann man mich gerne noch zum Fan machen.
Der 3 Mal 1 Phase ist nicht für einen Drehstrom Endstromkreis!
Das kapiere ich nicht. Ich kann doch die 3 Drehstrom- Herd"sicherungen" in einer Reihe mit den normalen Einstrom"sicherungen" von einem normalen RCD schützen? Ist Dein Gedankengang:
LSS für Drehstromkreise müssen dreiphasig
gleichzeitig abschalten (=1Hebel für 3) ==> deshalb muss das Kombigerät RCBO neben dem allpoligen Fehlerstromschutz auch eine dreiphasige gleichzeitige Überstrom- und Kurzschluss"sicherung" haben?
Dann hätte ich es verstanden.
Meine aber mich zu erinnern, dass das beim Herd und manchen anderen Drehkreisen nicht sein muss, weil nur sichergestellt sein muss, dass
irgendwo, z.B. vorher, allpolig getrennt werden kann. Beim Herd finde ich persönlich einzeln besser um Defekte zu lokalisieren.
Wobei mir jetzt einfällt dass allpolig gleichzeitig bei N-Unterbrechung schon vorteilhaft ist. Und auf jeden Fall mag ich das beim aufgeteilten WM/Trockner Drehstromkreis, wo ohne Warnschilder keiner auf die Idee käme 3 Sicherungen zu trennen um eine normale Steckdose zu bearbeiten.
Auf jeden Fall habe ich durch Deinen Hinweis 100 Euro Mehrpreis gespart (welchen Kuchen magst Du?) denn ich werde tunlichst dafür sorgen, dass alle Drehstromkreise wie DLE und Wallbox mit 3er LSS in die 2 Reihen mit den normalen RCDs (jaja ich nehme 63A...) kommen und der zusätzliche RCBO nur ein 3x1 für 3 unwichtige Kellerstromkreise ist, damit er billiger ist. Einverstanden?