Wie willst Du mit diesem Gerät den Widerstand einer Leitung messen? Es dient scheinbar zum Messen des Innenwiderstandes von Batterien und Akkus?
Du schreibst YR3035. im Link steht dann YR1035?
Hast ein paar gute Ideen... ;-) Natürlich YR 1035, hab ich mich doch im Eifer des Gefechts glatt verschrieben... Ich denke daß das 4 Adern Widerstandsmeßgerät nicht nur den Innenwiderstand von Batterien sondern auch andere niederohmige Leiter messen kann. Probiert habe ich das aber noch nicht.
Mich interessiert deine Entdeckung auch, da ich grundsätzlich an Normen und Paragrafen, die über das Ziel hinausschießen, Kritik übe und Bereiche, wo man Lobbyisten-Einfluss vermutet, gerne aufs Korn nehme.
Wenn dein angebliches 4mm² tatsächlich nur 3,3mm² hätte, würde ich auch auf die Barrikaden steigen. Da fehlts ja fast um 20 %.
Müsste mal die nächsten Tage, das NYM-Zeugs, was bei mir rumliegt, diesbezüglich unter die Lupe nehmen, ob da ähnliche Ergebnisse herauskämen?
Und ein Nachbar hat vorgestern ein altes Gebäude abgerissen, wo etwa 1975 ein ca. 30 Meter langes NYM 5x6mm² verlegt wurde. Das könnte man als Referenz verwenden und vergleichen, was einem heute so angedreht wird?
Ich habe mehrere Hersteller angeschrieben... nur die Wenigsten, eigentlich nur einer, waren so nett den Aderndurchmesser nachzumessen. 2,68 - 2,73 von 2,76. Damit kann ich leben. Aber nicht mit weniger als 2,65 mm, was weniger als 5,5 mm² wäre. Bei dem habe ich nun auch das neue 5x6mm² gekauft.
Das 4 mm² Kabel hatte ich Samstag nochmal nachgemessen
sw ~2,15 mm
gr ~2,13 mm
gn/ge ~2,12 mm
br ~2,05 mm
bl~ 2,05 mm
Der Durchschnitt mit 3,46 mm² unter 3,5 mm²... für mich kein 4mm² Kabel mehr.
Ich hab auch verschiedene ältere Kabel gemessen, die hatten z.B. immerhin noch 2,2 bis 2,22 mm von 2,26 mm...
Ja, schau mal was 1975 noch so verlegt wurde. ;-) Ein Vorkriegs-Freileitungskabel, was vom Haus zu Scheune ging, misst 2,8 mm also satte 6,15 mm².
Ein neu gekauftes Erdkabel 2,7 mm, also 5,7 mm². Für mich noch ok.