Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen

Diskutiere Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen Ich suche einen Schutzschalter um meine Brunnenpumpe vor einem zu langen Betrieb zu schützen. Hintergrund: der Druckschalter...
F

fettsack

Beiträge
25
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #1
Hallo zusammen

Ich suche einen Schutzschalter um meine Brunnenpumpe vor einem zu langen Betrieb zu schützen. Hintergrund: der Druckschalter meiner Pumpeninstallation war defekt. Dadurch lief die Pumpe drei Tage lang ohne Pause. Das habe ich erst gemerkt als das Brunnenwasser warm nach oben gefördert wurde. Ein Wunder, dass die Pumpe noch lebt.

Wenn also die Pumpe bspw. zwei Stunden Strom bekommt, ist irgendetwas mit dem Druckschalter nicht in Ordnung und dieser Schutzschalter soll dann den Strom unterbrechen.

Gibt es so etwas?
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #2
ja nennt sich Zeitrelais! und dieses Zeitrelais schaltet ein Relais oder Schütz das deine Pumpe abschaltet !
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #3
Kann man z.B. mit der Zeitrelaisfunktion " Einschaltwischend" realisieren..
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #4
Gibt es so ein Relais auch als "Steckdose" zum dazwischen klemmen?
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #6
Nein das nützt dir nichts ! Der Druckschalter steuert dein Zeitrelais (in Stellung Einschaltwischer ) an. Dieses Zeitrelais schaltet dann entweder die Pumpe direkt oder über ein Schütz an. Sollte der Druckschalter dauernd ein sein schaltet das Zeitrelais nach Ablauf der eingestellten Zeit die Pumpe aus ! ( Einschaltwischer) Ansonsten läuft die Pumpe nur solange wie der Druckschalter das Zeitrelais ansteuert.
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #8
Geht auch Einschaltverzögerung
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #9
nein Einschaltverzögert geht nicht . Denn das Relais zieht erst nach einer gewissen Zeit an es soll aber nach einer gewissen Zeit abfallen um den Stromkreis auch mit anliegender Steuerspannung abzuschalten !
einschaltwischend bedeutet das Relais zieht mit anlegen der Steuerspannung sofort an , dann läuft die Verzögerungszeit und schaltet dann ab. Auch beim Wegfall der Steuerspannung fällt das Relais sofort ab.
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #10
Klar, musst nur den Öffner nehmen
Einschaltv. motor.JPG
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #11
Hat noch den Vorteil, der Kontakt wird nie belastet außer wenn der Druckschalter wirklich im Eimer ist
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #12
und wenn das Relais einen Treffer hat schaltet es nie AB !!! Bei Einschaltwischend schaltet es im Fehlerfall nie ZU !!!!! Dein Verlinktes Relais ist einschaltverzögert und nicht einschaltwischend !
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #13
Gescheite Zeitrelais halten ewig. Kann dir gern welche Zeigen, die 40 Jahre und älter sind. Und wenn der Kontakt die Last fast nie schalten muss, verlängert das die Haltbarkeit noch. Der Kontakt vom Einschaltwischer schaltet bei jedem Betrieb die Pumpe. Kannst mir glauben, die Wahrscheinlichkeit das der Kontakt irgendwann klebt ist 1000x höher, als das die Elektronik versagt
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #15
@ bigdie Eine durchgebrannte Spule sorgt dafür das das Relais nie schaltet dafür aber die Pumpe durchbrennt ! Nebenbei ein 2 poliges oder wenn erforderlich sogar ein 4 poliges Schütz macht locker richtig dimensioniert mehr als 10 hoch 6 Schaltspiele mit !
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #16
Der klebende Relaiskontakt bewirkt das Gleiche. Und warum sollte die Spule eines 12 oder 24V Relais im Zeitrelais durchbrennen. Das passiert praktisch nie, zumal sie nie Strom bekommt, wenn der Druckschalter funktioniert.
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #17
Danke für die Infos. Und nun zurück zu meiner Frage. Ist das Relais von Amazon ok?
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #18
Danke für die Infos. Und nun zurück zu meiner Frage. Ist das Relais von Amazon ok?
Nein! Das ist ein Einschaltverzögerungsrelais; was du suchst ist aber ein Ausschaltrelais.

Erkläre mal bitte folgende Szenarien:
Wenn dein Schutzrelais abgeschaltet hat, soll es dann nach einer gewissen Zeit wieder selbst einschalten?
...oder soll erst nach einem manuellen Reset wieder Strom auf die Pumpe geschaltet werden?
Wie soll sich das Relais verhalten wenn der Druckschalter richtig funktioniert, d.h. wenn er ordnungsgemäß je nach Wasserstand schaltet? Soll in diesem Fall dein Sicherheitsrelais auf jeden Fall nach der eingestellten Zeit abschalten?
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #19
In der Beschreibung steht auch einschaltwischend. Darum müsste das Relais eigentlich ok sein.

Ich bewässere gerenell nicht länger als eine stunde. D. h., wenn die Pumpe bzw. die Motorsteuerung länger als eine Stunde Strom bekommt, muss der Druckschalter defekt sein oder die Wasserleitungen sind undicht. Nach einer Stunde Dauerstrom soll der Strom unterbrochen werden. Er soll auch nicht wieder anlaufen. Ein manueller Reset wäre ausreichend.
 