| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
jul6540 Newbie

Anmeldungsdatum: 27.02.2012 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 27.02.2012 23:03 Titel: Defektes Notstromaggregat |
|
|
Hallo,
wir haben ein Notstromaggregat das laut dem aufgeklebten Zettel 650W/800W(laut Anleitung maximal 720W) bringt. Wir haben ein Hauswasserwerk angeschlossen. Dieses belatestete das Aggragat zu Beginn ca. mit 800/900W weil der Starter defekt war(d.h. erst andrehen dann läuft es los). Nun haben wir Wasserleitung angeschlossen, Druck aufgebaut und beobachten müssen wie der Erzeuger dann langsam ausgegangen ist. Wie viel das Wasserwerk gezogen hat ist nicht klar, da während des Druckaufbaus das Wasserwerk immer langsamer lief. Nun wieder zum Problem: Das Aggragat war dann aus wir wollten es neustarten... nichts passiert. Nach einiger Wartezeit ging es wieder klingt nun nur richtig schlecht. Blechern, kratzend, bei genauerer betrachtung fand sich dann noch ein Loch welches wir nicht zuordnen konnten.
Frage nun, ist es endgültig hinüber?
Technik:
Erzeuger:
http://www.amazon.de/Einhell-BT-PG850-Stromerzeuger/dp/B001QTVWYC/ref=sr_1_3?s=diy&ie=UTF8&qid=1330375397&sr=1-3 (ältere Auflage dieses Erzeugers)
HWW:
T.I.P Hauswasserwerk HWW 3300 (laut Angabe 600Watt) |
|
| Nach oben |
|
 |
Octavian1977 Inventar

Anmeldungsdatum: 05.10.2006 Beiträge: 5796 Wohnort: Wiesbaden
|
Verfasst am: 28.02.2012 22:21 Titel: |
|
|
Das wird dann wohl im xxx sein.
Billiges Aggregat und dann noch hoffnungslos überlastet was soll dabei schon rauskommen? _________________ Die Unschuld der Betroffenen verbessert die Situation auch nicht. |
|
| Nach oben |
|
 |
jul6540 Newbie

Anmeldungsdatum: 27.02.2012 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 29.02.2012 17:18 Titel: |
|
|
Verdammt :/ Hilft da aufschrauben, reparieren noch was?
Gruß |
|
| Nach oben |
|
 |
edi [Moderator]
![[Moderator] [Moderator]](images/rang_6.jpg)

Anmeldungsdatum: 21.06.2005 Beiträge: 6117 Wohnort: Bernburg
|
Verfasst am: 29.02.2012 17:25 Titel: |
|
|
| Zitat: | | das laut dem aufgeklebten Zettel 650W/800W(laut Anleitung maximal 720W) |
(Mit)Schuld sind nach meiner Meinung aber auch die Hersteller.....
Die Angabe 650 Watt ist irreführend....es sind 650 VA....und das sind eben im aller seltensten Fall 650 Watt.... _________________ MfG edi
Wo wir sind ist Vorn - und wenn wir Hinten sind - ist Hinten Vorn ! |
|
| Nach oben |
|
 |
jul6540 Newbie

Anmeldungsdatum: 27.02.2012 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 29.02.2012 21:00 Titel: |
|
|
| edi hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | das laut dem aufgeklebten Zettel 650W/800W(laut Anleitung maximal 720W) |
(Mit)Schuld sind nach meiner Meinung aber auch die Hersteller.....
Die Angabe 650 Watt ist irreführend....es sind 650 VA....und das sind eben im aller seltensten Fall 650 Watt.... |
Ja das war nur immer in Physik so.(bestimmt gehen die dann auch noch von verlustfreien Generatoren aus^^) Aber wenn laut Herstellerangaben vom HWW eine Leistung von 600Watt ausgeht ist doch eigentlich nicht die 650Watt Grenze erreicht oder? (also in der Realität sieht das anders aus, ist klar) Es war nur Anfangs einer großen Belastung ausgesetzt, welche sich im theoretischen Rahmen befunden hat. -> Keine totale Überlastung würde ich mal behaupten. Es hätte doch damit eigentlich fertig werden sollen?
Gruß |
|
| Nach oben |
|
 |
ego1 Inventar

Anmeldungsdatum: 12.11.2006 Beiträge: 3133 Wohnort: Bensberg
|
Verfasst am: 29.02.2012 21:12 Titel: |
|
|
| Multiplizieren mal den Nennstrom in A(Typenschild) der Pumpe mit 230V. Was kommt da raus? |
|
| Nach oben |
|
 |
jul6540 Newbie

Anmeldungsdatum: 27.02.2012 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 29.02.2012 21:23 Titel: |
|
|
| ego1 hat folgendes geschrieben: | | Multiplizieren mal den Nennstrom in A(Typenschild) der Pumpe mit 230V. Was kommt da raus? |
Werde ich machen. Habe das HWW derzeit nicht da. Aber in Google teilen sich die Meinungen: 600W/800W.
Gruß |
|
| Nach oben |
|
 |
Octavian1977 Inventar

Anmeldungsdatum: 05.10.2006 Beiträge: 5796 Wohnort: Wiesbaden
|
Verfasst am: 29.02.2012 22:35 Titel: |
|
|
Also oben hast Du geschrieben Deine Wasseranlage hätte das Aggregat mit 800W belastet also das 650W Aggregat überlastet.
Anlaufstrom und induktive Blindströme tun dann ihr übriges.
Wie ist der cosphi der Anlage? _________________ Die Unschuld der Betroffenen verbessert die Situation auch nicht. |
|
| Nach oben |
|
 |
elektroblitzer Inventar

Anmeldungsdatum: 12.07.2007 Beiträge: 1977 Wohnort: NRW
|
Verfasst am: 29.02.2012 22:37 Titel: |
|
|
Da braucht man mindestens 1200 VA.
Am besten gleich einen 2000 VA Generator nehmen, da sind die Spannungseinbrüche nicht so stark bis er nachregelt. |
|
| Nach oben |
|
 |
|
|