Doch, weil:bigdie schrieb:Kann man nicht.
Das kann man ja leicht nachrüsten. Da ohnehin immer mehr eHZ, die Wandler oder Hall-Sensoren innendrin haben, verbaut werden, würde ich es befürworten, die standardmäßig auf mindestens 160A auszulegen. Dafür braucht man lediglich geeignete Wandler/Sensoren, die auch nicht großartig mehr kosten, als solche für 63A.1. brauchst du einen anderen Zähler
Da kann man ja bei Errichtung schon 25 oder 35mm² verwenden!2. brauchst du eine andere Zählerverdrahtung
Damit sind mindestens 160A möglich, wahrscheinlich sogar eher 200 (die VNB belasten ihre Leitungen bis zu den HAK deutlich höher, als wir das im Vor- oder Nachzählerbereich täten, teilweise wird mit 16mm² Cu ein 80A-HAK bedient und Ähnliches).3. legt z.B. unser Versorger in Häuser bis 6 Wohnungen ein 50mm² Al als Zuleitung
Okay, das ist ein Argument!4. Weis ich beim Bau, ob die Wassererwärmung zentral erfolgt oder nicht. und das ändert sich für gewöhnlich nicht, erst recht nicht in der heutigen Zeit, wo immer mehr Leute erneuerbare Energien nutzen.
Für Luxus-Duschen mit hohem Wasserdurchsatz. Zumindest um einen 27kW-DLE kommt man dfür nicht herum!5. Wozu braucht man einen 33kW DLE außer evtl. in der Manschaftsdusche eines Sportvereins?
MfG; Fenta