L
Lucky666
- Beiträge
- 17
Hallo, ich hab ein problem, wo mir echt nichts mehr zu einfällt! Ich war neulich bei einem Kollegen der 500 km entfernt wohnt, er hat ein Häuschen in einer Gartenanlage. Ich habe ihm seinen defekten 1 Phasen FI gegen einen 3 Phasen FI ausgetauscht. Mit dem defekten (der Schalter ließ auch in geöffneter Schalterstellung durch) 1 Phasen FI funktionierte die Anlage. L1 35A NH-00 abgesichert,L2 und L3 keine Sicherungen. Habe testweise L1 mit PE hinter dem FI verbunden, gab nen kurzen.(PEN Brücke???)Letzte Sicherung war dann auch weg. Ich musste abreisen. Nun ruft mich mein Kollege an, er habe alle 3 NH-00 Sicherungen erneuert, das Licht funktioniert überall aber egal wo er einen Stecker (2 polig oder 3 polig) einsteckt löst der FI aus, ich weiß nicht mehr weiter.
Fakten:
-Vor dem Grundstück ein Stromverteiler
-von da aus geht ein 5 mal 10 mm² in die Hausverteilung. L1/L2/L3/N/PE
-3 Phasen Fi 40A 30mA
-B16 Sicherungen
Ist vielleicht keine Erde vorhanden und deswegen PEN?
Aber wieso fliegt der FI bei einem 2 poligen Stecker aber das Licht funktioniert?
Fakten:
-Vor dem Grundstück ein Stromverteiler
-von da aus geht ein 5 mal 10 mm² in die Hausverteilung. L1/L2/L3/N/PE
-3 Phasen Fi 40A 30mA
-B16 Sicherungen
Ist vielleicht keine Erde vorhanden und deswegen PEN?
Aber wieso fliegt der FI bei einem 2 poligen Stecker aber das Licht funktioniert?