Guten Abend. Wir haben in einer Wohnung die alte UV erneuert. Die Wohnung verfügt über eine alte elektrische Fussbodenheizung und einen Durchlauferhitzer. Die Schaltung dieser haben wir 1 zu 1 übernommen. Diese Läuft über einen Aufladeregler. 2 Drähte sah man auf dem Foto aber nicht mehr so genau. Deshalb haben wir uns dahingehend an der Nachbarwohnung orientiert, da ich auch nicht die große Erfahrung mit den Ladereglern habe.
Anschlüsse :
2 TF Anschlüsse wo der Fühler von der Wohnung aufgelegt ist.
L und N: klar Spannungsversorgung für den Laderegler.
Dann gibt es 2 Leitungen die mit der UV Zuleitung zusammen ankommen. Einmal ein 3x0,75 mm² und einemal ein 2x1,5mm²
Das 3x 0,75mm² liegt an den Klemmen : Z1, Z2 und Ku auf.
Und bei dem 2x1,5mm² liegt nur der Schwarze Draht auf den LF Anschluss.Dieser führt zu Ladezeiten 230V.
Der Blaue ist nicht angeschlossen .
Von der SH Klemme geht die Verdrahtung zum Steuereingang des Lastabwurfrelais und dann zum Schütz , das wiederum die Fussbodenheizung zuschaltet solange der Durchlauferhitzer kocht die 6,7A zieht.
So zu meinen Fragen. Ich bin ja kein Fan von Fremdspannung in der Verteilung. Ist das so richtig das das Schütz direkt von dem 230V die über das 2x1,5mm aus dem Keller(vermutlich) geschaltet wird? Läuft das dann überhaupt über nen Zähler?
Ein Neutralleiter kommt nicht mit über die 2 adrige Leitung . Deshalb wurde dieser von der UV Zuleitung genommen.
Anschlüsse :
2 TF Anschlüsse wo der Fühler von der Wohnung aufgelegt ist.
L und N: klar Spannungsversorgung für den Laderegler.
Dann gibt es 2 Leitungen die mit der UV Zuleitung zusammen ankommen. Einmal ein 3x0,75 mm² und einemal ein 2x1,5mm²
Das 3x 0,75mm² liegt an den Klemmen : Z1, Z2 und Ku auf.
Und bei dem 2x1,5mm² liegt nur der Schwarze Draht auf den LF Anschluss.Dieser führt zu Ladezeiten 230V.
Der Blaue ist nicht angeschlossen .
Von der SH Klemme geht die Verdrahtung zum Steuereingang des Lastabwurfrelais und dann zum Schütz , das wiederum die Fussbodenheizung zuschaltet solange der Durchlauferhitzer kocht die 6,7A zieht.
So zu meinen Fragen. Ich bin ja kein Fan von Fremdspannung in der Verteilung. Ist das so richtig das das Schütz direkt von dem 230V die über das 2x1,5mm aus dem Keller(vermutlich) geschaltet wird? Läuft das dann überhaupt über nen Zähler?
Ein Neutralleiter kommt nicht mit über die 2 adrige Leitung . Deshalb wurde dieser von der UV Zuleitung genommen.