@fumpeltröte: T.Paul hat etwas aufgeworfen, was ich im Hinterkopf als nicht so problematisch abgetan hatte, aber es stimmt schon, ein Fehler, der den FI auslöst, würde die ganze Etage lahmlegen. Du könntest deshalb entweder mehrere 4-polige FI verwenden (z.B. einen für die Bäder und einen für das Andere) oder z.B. auch statt einem 4-poligen drei zweipolige. Letzteres würde ein deutliches Plus im Hinblick auf selektive Abschaltung bringen, allerdings kannst du dann keine Drehstromkreise mehr bilden.
Was mir allerdings noch nicht so klargeworden ist - entschuldige bitte, falls du das schon irgendwie erwähnt hattest, und ich auf dem Schlauch stehe - ist: Wie willst du die Stromkreise für die verschiedenen Zimmer anbinden? Du hast deine zum Leerrohr umfunktionierte Wasserleitung und würdest da mit deinem NYM-J 5x4mm² oder 4mm² Einzeladern (in dem Fall muss das Rohr bis zur UV verlängert werden) rauskommen und eine UV errichten. Und dann? Wie hattest du gedacht, an die Stromkreise von den Räumen zu gelangen? Bisher ist es ja nur ein Stromkreis. Oder wird im Dachgeschoss aufgeteilt? Ich hatte das so verstanden, dann in den Lampenauslässen der Raumdecke verteilt wird.
@A&O: So, wie er es schreibt, ist das Leerrohr ungefähr 7m lang, das würde bei geschätzten 3m pro Etage etwa bedeuten: Es beginnt unterhalb der Kellerdecke und endet etwas oberhalb des Dachgeschossbodens. Okay, 7m Leitungslänge stimmen dann nicht. Lass es 12 sein, dann kommt er selbst mit der Wechselstromrechnung mit 1,165% Spannungsfall und 25A Absicherung mit 4mm² hin.
MfG, Fenta
Was mir allerdings noch nicht so klargeworden ist - entschuldige bitte, falls du das schon irgendwie erwähnt hattest, und ich auf dem Schlauch stehe - ist: Wie willst du die Stromkreise für die verschiedenen Zimmer anbinden? Du hast deine zum Leerrohr umfunktionierte Wasserleitung und würdest da mit deinem NYM-J 5x4mm² oder 4mm² Einzeladern (in dem Fall muss das Rohr bis zur UV verlängert werden) rauskommen und eine UV errichten. Und dann? Wie hattest du gedacht, an die Stromkreise von den Räumen zu gelangen? Bisher ist es ja nur ein Stromkreis. Oder wird im Dachgeschoss aufgeteilt? Ich hatte das so verstanden, dann in den Lampenauslässen der Raumdecke verteilt wird.
@A&O: So, wie er es schreibt, ist das Leerrohr ungefähr 7m lang, das würde bei geschätzten 3m pro Etage etwa bedeuten: Es beginnt unterhalb der Kellerdecke und endet etwas oberhalb des Dachgeschossbodens. Okay, 7m Leitungslänge stimmen dann nicht. Lass es 12 sein, dann kommt er selbst mit der Wechselstromrechnung mit 1,165% Spannungsfall und 25A Absicherung mit 4mm² hin.
MfG, Fenta