Paulmann 989.4x in "Holzdecke", Brandschutz

Diskutiere Paulmann 989.4x in "Holzdecke", Brandschutz im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen , Ich habe mehrere ältere Deckenspots 989.4x. Auf den Deckenspots steht "F M M", wie man auf dem Bild sieht. Jeder Buchstabe ist...
U

Unreal1001

Beiträge
46
Hallo zusammen ,
Ich habe mehrere ältere Deckenspots 989.4x.
Auf den Deckenspots steht "F M M", wie man auf dem Bild sieht.
Jeder Buchstabe ist von einem Dreieck umrandet, was nach unten zeigt.
Ich habe eine neue Decke bekommen; bestehend aus OWA Rasterplatten.
Damit die Federn der Deckenspots die Platten nicht ausreißen, hat mein Deckenbauer Ringe aus Sperrholzplatten auf die
Rasterplatten gelegt, und mit einer Lochsäge ausgesägt.
Die Leuchten sind also jetzt zuerst in der Rasterplatte und danach in Sperrholz befestigt.

Ist das vom Brandschutz her gesehen unbedenklich?
In den Deckenspots sind LEDs mit 4.6 Watt.
Die sind warm, aber nicht heiß.

IMG_6540.jpg
 
Auf den Deckenspots steht "F M M", wie man auf dem Bild sieht.

https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/leuchten/brandschutz/brandschutzkennzeichnung/

Ich habe eine neue Decke bekommen; bestehend aus OWA Rasterplatten.

Schön.

Ist das vom Brandschutz her gesehen unbedenklich?

Ja. Die Optik der alten Leuchten in der neuen Decke...naja, muss man mögen.
 
Ja. Die Optik der alten Leuchten in der neuen Decke...naja, muss man mögen.

Danke dir!
Mich verwirrt nur das F M M.
In deiner Beschreibung steht entweder F oder D oder M.
Aber wahrscheinlich verstehe ich das falsch.

Ich finde übrigens es sieht nicht schlecht aus.
Mir ging es aber vorwiegend nicht (nur) um die Optik, sondern darum, dass die Wohnung im Untergeschoß ist und dort sämtliche
Rohre und Leitungen in der Decke verlegt sind.
So komme ich jederzeit an alles ohne Probleme dran....

234.jpg
 
Also "F" bedeutet, dass die Lampe auf Untergrund befestigt werden darf, der sich bei maximal 180 Grad nicht entzündet und die 2 "M M" stehen für eine Befestigung auf Untergrund der sich bei maximal 95 Grad nicht entzünden darf.
Ich verstehe nur nicht wie beides richtig sein kann ;)
 
Das F bezieht sich auf Möbel-Materialien mit bekanntem Brandverhalten nach DIN,
das Doppel-M auf Möbel-Materialien mit unbekanntem Brandverhalten.

F M M bedeutet also, dass Deine Leuchte bei allen Möbel-Materalien verwendet werden darf.
Man könnte sagen: "Doppelt gemoppelt"

Es ist ein schwer nachvollziehbares Kennzeichnungssystem - vielleicht deshalb ist es 2009 durch ein Verständlicheres ersetzt worden.

Deine Leuchten kannst Du jedenfalls bedenkenlos einbauen.
:):):)
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema: Paulmann 989.4x in "Holzdecke", Brandschutz
Zurück
Oben