Nehmen wir mal an ich verwende rein induktive Lasten (100kW). Kann ich jetzt das Aggregat mit 100kW belasten? Gilt dann auch die Formel P=U*I*1,73?
Hallo,
rein induktive Lasten wären rein theoretische Lasten
denn rein induktiv würde ja 100% induktiv bedeuten....das gibts nur theoretisch.
Du meinst wahrscheinlich Motoren usw...
Dein Aggreagt kann also 100 KVA Scheinleistung.
Scheinleistung S=1,73UxI.
Die Scheinlestung ergibt sich also aus Spannung und
Strom.
Bei 100 kva und 400 V kann dein Aggregat alo ca
144 A liefern
Die aufgenommene elektrische Wirkleistung (
Nicht die mechanische Wellenleistung die auf dem Typenschild eines Motor steht)ergibt sich zu
P= 1,73 x U x I x Cos
Beispiel an dem du siehst , das 100 kva auf keinen Fall mit 100 kw gleichzusetzen sind , sondern in Abhängigkeit von Leistungsfaktor und Wirkungsgrad viel weniger sind:
Ein
90 kw Motor nimmt einen Strom von 161 A auf
Seine Scheinleistung ist also schon
S= 1,73 x400V x161A
S= 111,4 kva
Seine aufgenommene elektrische Wirkleistung ( also die die der Motor in mechanische Leistung umsetzen wird)ist
P= 1,73 x U x I x Cos
P= 1,73 x400V x161A x 0,86
P= 95,8 kw
Die Differenz an Leistung benötigt der Motor als Magentisierungsenergie...
So , nun haben wir 95,8 kw elektrische Wirkleistung....die aber noch mit dem mechanischen Wirkungsgrad verrechnet werden müssen.
Der Wirkungsgrad des Motors ist laut Hersteller 94%.
95,8kw x 94% sind 90 Kw.
Also einen
90 kw Motor könntest du
nicht an deinem
Notstrom betreiben weil er ja 161 A aufnimmt....
Ein Motor mit 75 kw ( mechanischer Wellenleistung laut Typenschild) würde 134 A aufnehmen.....
Er hätte eine Scheinleistung von:
S= 1,73 x400V x134A
S= 93kva
Dieser 75kw Motor würde
theoretisch zum Notstrompassen....
Lange Rede kurzer Sinn:
Man kann "höchstens" die Scheinleistung eines induktiven Verbrauchers als ungefähre Kenngröße
für die Zuordnung/Vergleich zum Generator heranziehen, niemals dessen mechanische Wellenleistung.(Typenschlidleistung)
Was noch zu beachten ist: Selbst wenn du einen 75kw Motor hättest der nur 134 A aufnimmt , ist da noch der hohe Anlaufstom von Motoren......den muss der Generator auch abkönnen.....