Phantomspannung???
Der TE bekommt eine geballert, solange beim Nachbarn die Sicherung drin ist!
Wo bitte ist da wohl der Fehler zu suchen?
Doch nicht in der Anlage des TE, Potentialausgleich hin oder her.
Ich wage sogar zu behaupten, das ein Erden der duschwanne hier eher kontraproduktiv wäre.
Wir haben einen derartigen Fall bereits gehabt, mehr als einmal sogar!
In einem Fall handelte sich um einen Wohnblock in Zeilenbauweise aus den 60ern mit drei Aufgängen und je 8 Wohnungen.
Symptom beim Mieter genau das gleiche. Aber nur zeitweise.
Andere Elektrofirma schon verzweifelt.
Also wurde wir geschickt. Vor ort Fehler nicht reproduzierbar.
Dumm und dusselig gemessen, nichts.
Messung vom VNB am HAK mit Langzeitmessgerät i.O.
Mieter verzweifelt, Wohnungsgesellschaft erbost, ging bis ganz oben, hätte uns beinahe den Kunden gekostet.
Mehrfach auf den Weg gemacht, wenn der Mieter anrief, teilweise spät abends.
Wenn man ankam alles i.O.
Nach zigg anläufen endlich ein erfolg: Spannungmessbar!
Durchs Haus gelaufen und in den Zählerschränken auf den Etagen Wohnung für Wohnung abgeschaltet, Spannung immer noch da.(Installation klassiche Nullung). Sicherungen im HAK entfernt. Spannung immer noch da.
Im Nachbarhaus weitergemacht bis Spannung weg: Fehlerursache Deckenleuchte im Kinderzimmer, Blechgehäuse ohne Nullung, Stand unter Spannung, Befestigungschraube Armierungstreffer.
Licht im Kinderzimmer fast nie an, keine Kinder im Haushalt.
Der TE bekommt eine geballert, solange beim Nachbarn die Sicherung drin ist!
Wo bitte ist da wohl der Fehler zu suchen?
Doch nicht in der Anlage des TE, Potentialausgleich hin oder her.
Ich wage sogar zu behaupten, das ein Erden der duschwanne hier eher kontraproduktiv wäre.
Wir haben einen derartigen Fall bereits gehabt, mehr als einmal sogar!
In einem Fall handelte sich um einen Wohnblock in Zeilenbauweise aus den 60ern mit drei Aufgängen und je 8 Wohnungen.
Symptom beim Mieter genau das gleiche. Aber nur zeitweise.
Andere Elektrofirma schon verzweifelt.
Also wurde wir geschickt. Vor ort Fehler nicht reproduzierbar.
Dumm und dusselig gemessen, nichts.
Messung vom VNB am HAK mit Langzeitmessgerät i.O.
Mieter verzweifelt, Wohnungsgesellschaft erbost, ging bis ganz oben, hätte uns beinahe den Kunden gekostet.
Mehrfach auf den Weg gemacht, wenn der Mieter anrief, teilweise spät abends.
Wenn man ankam alles i.O.
Nach zigg anläufen endlich ein erfolg: Spannungmessbar!
Durchs Haus gelaufen und in den Zählerschränken auf den Etagen Wohnung für Wohnung abgeschaltet, Spannung immer noch da.(Installation klassiche Nullung). Sicherungen im HAK entfernt. Spannung immer noch da.
Im Nachbarhaus weitergemacht bis Spannung weg: Fehlerursache Deckenleuchte im Kinderzimmer, Blechgehäuse ohne Nullung, Stand unter Spannung, Befestigungschraube Armierungstreffer.
Licht im Kinderzimmer fast nie an, keine Kinder im Haushalt.