Unbekannter Abgang im Zählerschrank

Diskutiere Unbekannter Abgang im Zählerschrank im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Guten Tag, ich habe vor kurzem ein Haus gekauft und im Zählerschrank einen Unbekannten Schmelzsicherungsabgang, welcher vor den 3xE35 Sicherung...
L

LordHelmchen

Beiträge
5
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #1
Guten Tag, ich habe vor kurzem ein Haus gekauft und im Zählerschrank einen Unbekannten Schmelzsicherungsabgang, welcher vor den 3xE35 Sicherung (scheinbar von der Kupferschiene im verblombten Teil) abgegriffen wurde.
Es befindet sich lediglich eine 6 oder 10 mm2 Leitung am Fuß der Sicherung.

Ich Frage mich, wofür diese vorbereitet sein könnte und warum diese vor dem Stromzähler ist. Ich hab euch mal 2 Bilder dazu hochgeladen.
Danke schon mal
 

Anhänge

  • 20201018_131317.jpg
    20201018_131317.jpg
    244,2 KB · Aufrufe: 67
  • 20201018_131313.jpg
    20201018_131313.jpg
    302,6 KB · Aufrufe: 65
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #2
Das Sicherungselement ist ggf. für ein Tarifschaltgerät vorgesehen. Dazu sollte es sich aber im verplombten Teil im linken Feld befinden.
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #3
Es befindet sich aber im rechten Feld und die Abdeckung ist unverblombt.
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #4
Muss ich das irgendwie meinen Energieversorger melden?
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #5
Was möchtest du denn Melden?
Das jemand dort die Plomben entfernt hat, um unzulässigerweise Geräte einzubauen, die da nicht hineindürfen?
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #6
Warum nicht?
Wenn weder Funktion noch Rechtmäßigkeit klar sind, dürfte es besser zu sein, das zu "melden" und den VNB sich das ggf. anschauen zu lassen, als irgendwann mal Jahre später Ärger zu bekommen und dann in Beweisnot zu geraten. Jetzt hat der TE noch "Schonfrist", weil er das Haus frisch gekauft hat.
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #7
Ja das ist meine Idee. Ich möchte mir nicht nachreden lassen, die Situation ausgenutzt zu haben, um dort vor dem Zähler Strom abgegriffen zu haben.
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #8
Evt. gäbe es auch die Möglichkeit, einmal mit dem Vorbesitzer über den Sachverhalt zu reden und zu fragen, wofür das denn gewesen sei/ist.
Wenn er ins Stottern kommt, weißt Du ohne große Worte Bescheid, evt. ergibt sich aber etwas, was Du übersehen hast und die Sache ist harmlos und sinnvoll, wer weiss....

(Ggf. läßt sich auch der Fachbetrieb herausfinden, der das installiert hat und Fragen kostet nichts...)
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #9
Der Vorbesitzer ist verstorben. Ich werde mich mal bei der Energieversorgung kundig machen. Danke erstmal.
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #10
Schon etwas ungewöhnlich das da FI und eine Gl vorhanden sind . Und ein Abgang vor dem Zähler dürfte auch nur im plombierten Bereich vorhanden sein . Hier sollte echt ein konzessionierter Elektrofachbetrieb mal nachschauen was da Sache ist .
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #11
Noch ein Hinweis für dich der erledigt dann auch den Schriftverkehr mit dem Netzbetreiber .
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #12
Was soll es da abzuklären geben?
Das Feld ist dazu da, die Sicherung des TSG und ggf. weitere VNB Dinge aufzunehmen.
Es muß verblombt sein.
Die weiteren Reiheneinbaugeräte sind dort nicht zulässig!
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #13
Was denkst du warum ich da auf einen Konzessionierten Elektrofachbetrieb verweise ?
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #14
Um was abzuklären, das keiner Klärung bedarf?
Ggf. noch einen Sachverständigen ins Boot holen?
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #15
"Sachverständiger" bewirkt direkt Blutdruck bei Dir, oder? ;)
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #16
Die weiteren Reiheneinbaugeräte sind dort nicht zulässig!

Anscheinend war im oberen Zaehlerschrankbereich kein Platz mehr. Dann kam da jemand auf die Idee, mal im Unteren Anschlussbereich noch etwas Platz zu nutzen. Da scheint mal irgendwas erweitert wurden zu sein...
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #17
Das ist so jedenfalls nicht richtig.
Fachbetrieb mit der Instandsetzung beauftragen.
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #18
Hallo,
sowie es aussieht könnten die Geräte auch von oben eingespeist sein, dann wäre sie hinter dem Zähler. Das wäre dann zwar immer noch verboten aber kein Stromklau.
Viele Grüße
czerwi1
 
  • Unbekannter Abgang im Zählerschrank
  • #19
Von Stromklau warauch nie die Rede?
 
Thema: Unbekannter Abgang im Zählerschrank

Ähnliche Themen

FI-Schutzschalter löst aus.

FI ohne bzw. mit falschen Vorsicherungen

Frage zu vorhandene Hausinstallation, Sicherung

Netzteil für Laser

Hauptsicherung fliegt raus

Zurück
Oben