Welche Sicherung, welche Leitung verwenden?

Diskutiere Welche Sicherung, welche Leitung verwenden? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Frage steht oben Bild ist hier. Danke!
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Antwort steht in den DIN VDE-Normen der 0100-Reihe.

Bitte!

Dein Bild enthält keine Angaben zu den Leitungslängen (und Typen) vor der UV im Gartenhaus ab Zähler ... und genaugenommen benennt es nicht einmal die Art des Gebäudes. Vermutlich ist min. 2,5mm² CU notwendig und eine Absicherung per FI/LS B16A/30mA.
 
Kabel Wohnhaus zu Gartenhaus max.20m und es ist Erdkabel (also NYY) in Erde verlegt.

Welche Gebäudeart? Wohnhaus und Gartenhaus?

Gartenaus ist gemauert mit Holzschuppenanbau
(Leitung zur 1 Abzweigdose geht kurz durch Schuppen dann durch Loch in gemauertes Gartenhaus. Einzelverlegung keine Bündelung

PS: das von der Abzweigdose weg sind Leuchtstofflampen 58W, Fi 40A/30mA ist vorhanden.
 
Also Wohngebäude - es hätte ja auch ein Gewerbe sein können.

Solange keine erschwerten Bedingungen hinzukommen gilt dann immer noch das Kleingedruckte ...

Keine Ahnung obs nen FI gibt vor der Zuleitung, keine Ahnung welche Netzform vorliegt, keine Ahnung was zwischen Zähler und den 20m Erdkabel liegt (noch ne UV?), keine Ahnung welche Art Vorsicherung, keine Ahnung wie warm es im Gartenhaus wird, Keine Ahnung ob die Anlage später noch erweitert werden soll ...
 
"Keine Ahnung obs nen FI gibt vor der Zuleitung"

nein

"keine Ahnung welche Netzform vorliegt"

TN-C-S

keine Ahnung was zwischen Zähler und den 20m Erdkabel liegt (noch ne UV?)

Nichts

keine Ahnung welche Art Vorsicherung

D02 Neozed 35A

keine Ahnung wie warm es im Gartenhaus wird

Wie im Wohnhaus auch (also kein Gewächshaus :) )
 
Ampär schrieb:
Frage steht oben Bild ist hier.

Danke!

Absicherung in UV Gartenhaus B16A. Zuleitung zu den Klemmdosen NYM-J 3x2,5, Klemmdose bis Schalter/Steckdose NYM-J 5x1,5 Leuchtenzuleitung NYM-J 3x1,5,
 
karo28 schrieb:
Ampär schrieb:
Frage steht oben Bild ist hier.

Danke!

Absicherung in UV Gartenhaus B16A. Zuleitung zu den Klemmdosen NYM-J 3x2,5, Klemmdose bis Schalter/Steckdose NYM-J 5x1,5 Leuchtenzuleitung NYM-J 3x1,5,

Hast du das berechnet dass es so genau passt oder fließt Erfahrung ein?
 
Passen tut es, ich würde den Querschnitt zu den Steckdosen aber dennoch nicht reduzieren ... zu den 2,5mm² CU kam ich schon eingangs ...
 
Tja wozu werden die Steckdosen benötigt? Schweres Gartengerät? Dann 16A und 2.5mm². Ansonsten 13A und 1.5mm²
 