Hi,
als AP im PG-Rohr - Verlegeart B2.
2,5mm² belastbarkeit Wechselstrom 23A, Drehstrom 20A.
So oder so nicht mehr als 20A absicherung.
Wenn direkt am Eingang der UV ein 20A-LS ist (dem natürlich nix mehr parallel- sondern nur nachgeschaltet sein darf!) ist der Überlastschutz ja gegeben, wenn die Länge nicht zu krass ist sollte der Kurzschlußschutz durch die 25A schon gegeben sein.
Ich persönlich würde den 20A-LS (Hoffentlich ein B/C/K-Typ und kein alter L oder gar H?) trotzdem in die HV verlegen!
Was steht denn auf dem Zähler für eine Amperezahl?
Nun weiter - ich hab mich noch nicht genau mit Zählern beschäftigt, aber ich denke das können die schon selbst ausregeln. Die haben ja auch dafür den N-Anschluß wegen der Spannungshöhe.
Außerdem wäre es sonst ja fast Betrug, das nach wie vor EVU-Zähler aus 220/380V-Zeiten im einsatz wären...
kWh bleibt halt kWh, da ist das V ja drin
Gruß
Didi