Zustand Unterverteilung

Diskutiere Zustand Unterverteilung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe mir heute mal die Unterverteilung in meiner Wohnung angeschaut. Für mich sieht das nicht so toll gemacht aus z.b mit dem PE um die...
K

Kevin98

Beiträge
5
Hallo, ich habe mir heute mal die Unterverteilung in meiner Wohnung angeschaut. Für mich sieht das nicht so toll gemacht aus z.b mit dem PE um die anderen andern gewickelt und sowas. Berührungsschutz ist natürlich auch nicht gegben, was mit dem einem Kabel ist das da einfach abgeschnitten ist weiß ich auch nicht. Besteht da aus eurer sicht handlungsbedarf.

Dann wäre meine nöchste frage, ich suche einen Zwischenzähler den mann dort einbauen könnte, der idealerweise mit dem Handy verbindbar ist und mir meine Verbräuche aktuellen Verbrauch in W und deratiges anzeigen könnte, kennt ihr da was geeignetes.

Gruß Kevin
 

Anhänge

  • 20211031_162516.jpg
    20211031_162516.jpg
    291,4 KB · Aufrufe: 58
  • 20211031_162518.jpg
    20211031_162518.jpg
    268,9 KB · Aufrufe: 51
  • 20211031_162526.jpg
    20211031_162526.jpg
    241,6 KB · Aufrufe: 56
  • 20211031_162528.jpg
    20211031_162528.jpg
    237,8 KB · Aufrufe: 54
  • 20211031_162535.jpg
    20211031_162535.jpg
    266,1 KB · Aufrufe: 48
  • 20211031_162537.jpg
    20211031_162537.jpg
    296,4 KB · Aufrufe: 48
  • 20211031_162539.jpg
    20211031_162539.jpg
    286,2 KB · Aufrufe: 50
Wenn du Mieter oder keine Elektro Fachkraft bist, Finger weg !

Da habe ich schon deutliches Schlimmeres gesehen, diese Wicklungen sind die Nachsetzreserve, sieht nicht schön aus aber erfüllt sein zweck.


Ich vermute das hier ein TT Netz Vorliegt, da der PE als Einzelader geführt wurde.
 
Gerade dafür, dass die Anlage schon älter ist, sieht sie eigentlich ganz ordentlich aus. Was mich etwas wundert, ist die Farbe des PE (Zuleitung), der sollte eigentlich grün-/gelb sein und nicht Schwarz - oder soll das da Schrumpfschlauch sein?
Was natürlich auch nicht so schön ist, ist der Berührungsschutz gerade bei den LS-Schaltern und der Phasenschiene - aber normalerweise ist da ja eh die Abdeckung drüber also kommt da normal auch keiner ran ;).
Für was das abgeschnittene Kabel ist wird dir hier keiner sagen können. Eventuell eine Steuerleitung die mal als Reserve mitgezogen wurde. Oder halt eine nicht mehr benötigte Leitung.

Im Grunde fällt mir jetzt and der Anlage nichts auf, wo ich unbedingt Handlungsbedarf sehe.
 
Naja , die Bilder sind auch ziemlich undeutlich..
 
Ja das mit der PE Leitung, und Phasenschiene/LS schalter berührungsschutz ist mir auch aufgefallen. Ja deckel mit tür ist vorhanden.
 
Kann man sicher im Detail schöner machen, aber insgesamt nicht schlecht. Vor allem schön viel Platz im Kasten. Falls Berührungsschutz wichtig ist, lässt der sich daher relativ einfach umsetzen.
 
Der PE hat zwar da die falsche Farbe, wird aber auch so seinen Zweck erfüllen, die Leitungsschutzschalter Charakteristik "L" sind aber ein Problem.
zu prüfen wäre ob der FI passend vorgesichert ist, mit maximal 40A und auch ob die verbindung FI-> Sicherugnen mit 6mm² überhaupt ausreichend sind.

Ich würde den Inhalt der Verteilung entsorgen und ordentlich neu aufbauen mit 2 FI Kreisen und Überspannungsschutz.
 
Kann ich gleich mal nachschauen, bezüglich 6mm², der größte Verbraucher ist der Herd backofen mit 3x 16a abgesichert, und Waschmaschiene und Geschirspüler haben auch jeweils ne eigene absicherung 16a, es scheint mir das diese 5 Phasen in der Uv Verteilung mit höheren Querschnitt gemacht wurde.
 
Die Verbindung FI und Phasenschiene ist für alle Sicherungen die gleiche und mit 6mm² ausgeführt, erkennbar an der gelben Farbe der Kabelschuhe.
Eine früher übliche Ausführung, leider unterdimensionert wenn die Absicherung höher als 35A liegt.

Es sind nur 3 Phasen, Du meinst wohl 5 Stromkreise.
Bei einer Absicherung mit 16A so wie alle anderen Stromkreise auch ist ein höherer Querschnitt weder notwendig noch üblich.
Lediglich für den Herd wurde irgendwann mal festgelegt, daß dessen Stromkreis auf 20A aus zu legen ist und erhielt seit dem einen Querschnitt von mindestens 2,5mm².
 
Genau meinte 5 Stromkreise, ja stimmt schon das es kein Sinn hat dann bei 16a das sie damals unterschiedliche Querschnitte verwendet haben, aber gut für mich falls ich mal höher absichern müsste. Habe nun mal im Zählerschrank nachgeschaut, so sieht die vorsicherung aus. Dann habe ich in meinem abstellraum eine Dose gefunden wo die Verkabelung Mangelhaft, vielleicht sogar hefährlich sein könnte. Außerdem geht da noch ein Kabel ab wo ich vermute das etwas anderes von mir mitversorgt wird das kontrolliere ich noch.
 

Anhänge

  • 20211101_164228.jpg
    20211101_164228.jpg
    169,2 KB · Aufrufe: 30
  • 20211101_164245.jpg
    20211101_164245.jpg
    130,6 KB · Aufrufe: 28
  • 20211101_163542.jpg
    20211101_163542.jpg
    234,6 KB · Aufrufe: 30
  • 20211101_163654.jpg
    20211101_163654.jpg
    254,3 KB · Aufrufe: 31
Die Dose hat halt schraubklemmen, da sind auch zu viele Adern drinnen, aber das lässt sich mit Wago Klemmen beheben
 
Ja so hatte ich das auch gedacht, bevor da wegen dem Wiederstand noch etwas durchschmort
 
Wenn die Klemmen fest sind, ist da weder etwas mangehaft, noch "hoch gefährlich"!

Die 25A Sicherungen hinterm Zähler hinter 35A vor dem Zähler sind allerdings nicht sehr glücklich. Selektivität sieht anders aus!

Lirum Larum:
Wenn du unbedingt was tun möchtest:
Tausche die LS-Schalter im Verteiler gegen neue, setze von mir aus noch ein bis zwei FI/LS für die haupt Licht/Steckdosenkreise und gut ist!
 
Naja Wenn die Klemmen jetzt fest sind heißt das ja nicht, daß dies so bleibt,
Ich würde diese auf jeden Fall durch Wago Klemmen ersetzen, vorbeugend.
Zusätzlich kann man in so Dosen besser mal was nachprüfen ohne unter Spannung arbeiten zu müssen wenn da Wagos drauf sind.
 