OEmer
- Beiträge
- 1.429
Gypselchen schrieb:Der Leiter, der in den FI reingeht, kommt doch als solcher auch wieder raus. Wenn er vorher PEN war, muss er's doch auch danach noch sein.
Der PEN ist nach dem FI aber nur noch zu behandeln wie ein N. Der FI schaltet den PEN und ein PE(N) darf nicht geschaltet werden. Wenn du hinter dem FI klassisch nullst, bringt er nicht den gewünschten Schutz, und wird sogar häufig "ohne" Fehler auslösen (weil er ja selbst fehlerhaft angeschlossen ist). Und zwar sobald du irgendwie eine PE-Schleife hast. Ein gutes Beispiel dafür wäre ein Computernetzwerk, in dem Teilströme über die Netzwerkkabel abfließen.
Die einzige Möglichkeit, den FI so zu verwenden, das er auch richtig funktioniert, ist wie Hemapri schrieb, den PEN vor dem FI in PE und N aufzuteilen. Zum Beispiel 2-Adrig von der Verteilung bis zum Badezimmer, dort einen FI gesetzt und ab diesem 3-Adrig weiter. Was so allerdings auch nicht zulässig ist, aber meiner Meinung nach übergangsweise zu vertreten ist, wenn in absehbarer Zeit renoviert und das dann richtig gemacht wird.