Tach!
Vorspann:
Habe da so eine lustig-tolle Steuerung, die über Bewegungsmelder und beleuchtete Taster Außenlampen anschaltet.
Entweder je nachdem, wie herum man um's Haus kommt, oder über die Taster auf Dauerlicht.
Nun das eigentliche Problem:
Als Zuleitung zur einen Gebäudefront dient ein NYM 7G1,5.
Ein Fluter, zwei Bewegungsmelder, ein Taster.
Die andere Front ist getrennt versorgt, heißt:
Taster mit 3G1,5 und Fluter mit 3G1,5.
Die dortigen Bewegungsmelder werden über das besagte 7G1,5 angesteuert.
Derzeit existiert eine B16 als Absicherung des Ganzen.
Nun will ich die Sache im UV etwas "aufpeppeln", Reihenklemmen, etc.
Meine Idee: extra Steuersicherung (6A) für die Steuerkreise, K10 nur für die Fluter (insgesamt 1,8kW).
Fällt mir nun ein: mmmhh... Es liegen dann ja Adern mit 6A gemeinsam in einer Hülle mit den Leistungsadern von 10A.
Obwohl irgendwie alles "zusammengehörig" gefällt mir das nicht.
Habe auch keine Lust, die 7G1,5 zu ersetzen, da sie auf eine Abzweigdose laufen.
Dann müßte ich etliche Sachen erneuern.
Soll ja nicht sein!
Trotzdem machen?
Oder K10A und dann eine B6A für die Steuerkreise nachschalten?
Oder generell darauf verzichten?
Die Steuerung (ein paar Eltakos und Relais) sitzen in einem separaten Hensel AP-Verteiler direkt neben der allgemeinen UV, wo auch die LS zu sitzen kämen.
Gruß,
Andreas
Vorspann:
Habe da so eine lustig-tolle Steuerung, die über Bewegungsmelder und beleuchtete Taster Außenlampen anschaltet.
Entweder je nachdem, wie herum man um's Haus kommt, oder über die Taster auf Dauerlicht.
Nun das eigentliche Problem:
Als Zuleitung zur einen Gebäudefront dient ein NYM 7G1,5.
Ein Fluter, zwei Bewegungsmelder, ein Taster.
Die andere Front ist getrennt versorgt, heißt:
Taster mit 3G1,5 und Fluter mit 3G1,5.
Die dortigen Bewegungsmelder werden über das besagte 7G1,5 angesteuert.
Derzeit existiert eine B16 als Absicherung des Ganzen.
Nun will ich die Sache im UV etwas "aufpeppeln", Reihenklemmen, etc.
Meine Idee: extra Steuersicherung (6A) für die Steuerkreise, K10 nur für die Fluter (insgesamt 1,8kW).
Fällt mir nun ein: mmmhh... Es liegen dann ja Adern mit 6A gemeinsam in einer Hülle mit den Leistungsadern von 10A.
Obwohl irgendwie alles "zusammengehörig" gefällt mir das nicht.
Habe auch keine Lust, die 7G1,5 zu ersetzen, da sie auf eine Abzweigdose laufen.
Dann müßte ich etliche Sachen erneuern.
Soll ja nicht sein!
Trotzdem machen?
Oder K10A und dann eine B6A für die Steuerkreise nachschalten?
Oder generell darauf verzichten?
Die Steuerung (ein paar Eltakos und Relais) sitzen in einem separaten Hensel AP-Verteiler direkt neben der allgemeinen UV, wo auch die LS zu sitzen kämen.
Gruß,
Andreas