so, kann nicht auch nur fragen beantworten und hoffe das ich von euch dieses mal hilfe bekomme, weil ich mich in diesem bereich überhaubt nicht auskenne und meine infos die ich bekomme nur verkaufsorientiert sind.

zur beschreibung:
ich habe zwei gebäude, haus 9 und 9a. in haus 9 sitzt der ha und die hauptverteilung. von der hausverteilung geht ein 4x16 mm² zu haus 9a und versorgt dieses über drei zwischenzähler. ich habe einen dehn-grobschutz denn ich in die Hauptverteilung haus 9 einbauen möchte.
nun meine frage, wie sicher ich nun ab (mittel oder feinschutz) muss ich im nebenebäude auch noch einen grobschutz haben ??

lieben gruß christian
 
Also Grobschutz in der HV ist vollkommen Ausreichend.
Folgend gehört in jede UV ein Mittelschutz und eventuell nach den Automatenabgängen jeweils ein Feinschutz.
 
Also muss ich doch in jede uv einen mittelschutz setzen ?? habe gehofft das es reicht denn mittelschutz zumindestens im anbau in die hauptverteilung zu setzen (aus kostengründen).
denn feinschutz habe ich mit steckdosenleisten realisiert, hoffe ja das es ausreichend ist ???
und wie sieht es aus mit dem anklemmen, wird der blitzschutz mit am poti-ausgleich angeschlossen oder ist es besser einen erder extra zu setzen ?? :?:

entschuldigt die dummen fragen, aber wir haben blitzschutz nie an der bbs gelernt und mein chef konnte mir auch nicht wirklich weiter helfen :oops:

gruß christian
 
Erstmal dumme Fragen gibts nicht. :wink:
Ich würde schon in jeder Unterverteilung einen Mittelschutz einbauen, ist billiger als ein kapitaler Überspannungsschaden. Einen zusätzlichen Erder brauchst du nicht, aber ein extra Erdungsdraht zum Potenzialausgleich ist schon empfelenswert aber nicht Bedingung.
Dein Feinschutz erfüllt nur seinen Zweck, wenn davor ein Grob- und Mittelschutz vorhanden ist.
Der Feinschutz in Steckdosen sollte aber auch von bester Qualität sein. Das billige Zeugs, das überall angeboten wird nutzt da nicht sehr viel. Hier zahlt sich Qualität wirklich aus.
 
Die Seite von Dehn ist wirklich empfehlenswert. Dort findet man wirklich sehr viel über den Aufbau von Blitzschutzanlagen, auch allgemein.

Wenn du Geld sparen willst:
Zumindest bei Dehn wirken Grob und Mittelschutz im Umkreis von 5 Metern (Leitungslänge) als Endgeräteschutz. Du kannst dort also den Feinschutz einsparen. Am besten einfach mal beim Hersteller anfragen.
 
blitzschutz

ok, werde das mal alles berücksichtigen und mal nen gebäudeaufbau an dehn senden mal schauen was die dazu sagen.
habt erst einmal schönen dank für eure hilfe.
werde bei antwort von dehn mal noch einmal was dazu schreiben

gruß und nochmal danke christian
 
Dehn

hallo noch mal,
der aktuelle stand bei der geschichte:
hab heute mit dehn telefoniert und ein paar unterlagen zu geschickt, bekomme eine aufstellung was ich benötigen werde.
hab ich die möglichkeit später die zeichnung ins forum zu stellen??

gruß christian
 
Klar kannst du die Zeichnung reinstellen, wenn du keine Webspace hast, schick sie mir, ich hab mehr als genug Platz. :mrgreen:
 
Webseite

hallo an alle,

habe jetzt wieder ein paar neuigkeiten wegen dem blitzschutz.
habe dafür eine mini-webseite auf die schnelle eingerichtet, warte nur noch auf die freischaltung der domain, vermutlich ist es heute abend so weit!
also nicht rum meckern wegen dem aussehen :D

gruß christian

Webseite: http://www.poldy30.de :!:
 
RE Webseite

noch mal eine änderung,
dauert wohl länger mit der domain, also erst mal andere domain bitte benutzen.

gruß christian


http://www.poldy30.de
 
NEU

Hallo an alle !

Gibt wieder neue Informationen von DEHN auf meiner Seite !! ( Blitzschutz Teil 2 )

Gruß Christian
 
Hallo

auf deiner HP funktionieren die Großansichten deiner
"Elektrobilder" nicht.
 
Hallo edi !

Fehler ist schon bekannt und wird gerade behoben, wird bis ca 20.30 dauern ! Danke für die Info !!

Gruß Christian
 
War wohl doch ein größeres Problem. :?
 
Status