Hallo,
ich arbeite in einer Firma mit japanischer Führung. Bei uns wird ständig an Verbesserungen und Optimierungen gearbeitet, auch Kaizen genannt. U.a. werden Schwachstellen erkannt, ausgewertet und beseitigt. Für die Auswertung des folgenden Falls brauch ich Eure Hilfe.
In einer Maschine wurde über ein zentrales Ölflex-Kabel 25x2,5 insgesamt 6 Motoren a´ 4kW betrieben. An einem ca. 10m entfernten Klemmkasten wurde auf die Moteren mit einem 3x2,5-Kabel vereinzelt. Diese Bauweise hätte so nie durchgeführt werden dürfen, denn das 25-adrige Kabel erwärmte sich bis auf ca.60°C. Diesen Zustand habe ich behoben durch die Neuinstallation mit ordentlich bemessenen Kabeln.
Nun meine spezielle Frage. Da das Kabel auf ca. 14m als "Heizung" wirkte, kann man diese Verlustleistung in Zahlen und Werten ausdrücken? Wie berechnet man das (meine Lehre als "Dreiphasen-Kaspar" ist schon ne Weile her, aber das Ohmsche Gesetz bekomme ich grad noch so hin :D)? Wir müssen Kaizen-Berichte verfassen und den eingesparten Wert in knallharten Eus ausdrücken.

MfG Michael
 
Bauweise hätte so nie durchgeführt werden dürfen, denn das 25-adrige Kabel erwärmte sich bis auf ca.60°C.

ÖLFLEX® CLASSIC 110
Temperaturbereich:
bewegt: -5 °C bis +70 °C
fest verlegt: -40 °C bis +80 °C
während der Installation: -5 °C bis +70°C

Quelle:Lappkabel
 
Ich würde den Widerstand der Leitung ermitteln und dann über den Strom die "Verlust"leistung ausrechnen. Oder hab´ich was falsch verstanden?

Müßte man dann nicht die durch die Verlustwärme eingesparten Heizkosten mit berücksichtigen??? :lol:
Gruß
Ralf
 
Mit Sicherheit ist der Leitungsverlust annähernd gleich geblieben. Einzig wird durch das getrennte Verlegen der Leitungen die Oberfläche vergrössert, und damit die Kühlung etwas verbessert, was aber durch eine Bündelung der 6 Leitungen fast wieder aufgehoben wird. Eine Einsparung sehe ich hier nicht, da warscheinlich der Umbau ein Vielfaches der Ersparnis gekostet hat, und eigentlich gar nicht nötig war. :wink:
 
Hallo,

feindrähtiger Leiter bei 2,5mm² ca 7,98 Ohm/ Kilometer.
Drehstrommotor 4 kw an 400 V DS geschätzt 8,5 A.

(7,98/1000m)x14m = 0,11172 Ohm bei 14 m

U= ixR
U= 8,5 x 0,11172
U= 0,94 V
0.94 V x 8,5 A = 8,07 W
8,07 Watt x 18 ( 6 Motoren je 3 Adern) 145 W
145 W x 24 h x 365 Tage = 12702000 Wh= 1270 kwh
Strompreis ( alles inklusive )im Industrieunternehmen geschätz 0,1 Euro/ kwh
1270 kwh x 0,1 Euro = 127 Euro
127 € Stromkosten im Jahr durch die Verlustleistung.
Was hat das neue Kabel gekostet ?
 
@edi
Das neue Kabel hat auch Verlustleistung. Die hast du vergessen reinzurechnen. Aber dazu müsstest du noch den neuen Querschnitt haben. :idea:
 
Hallo,
vielen Dank für Eure Antworten.
Zum ersten möchte ich mal bemerken, dass ich bereits wusste, das Ölflex bis zu 70°C warm werden darf, aber dieser Wert ist in der Praxis meines Erachtens völlig irrelevant. Außerdem bezieht sich diese Angabe in erster Linie auf die Umgebungstemperatur. Wenn bei der Abnahme einer E-Anlage der Sachverständige an ein Kabel fasst, dass so warm ist, dann wird er das mit Sicherheit bemängeln. Bei der Demontage viel mir ausserdem auf, dass die Isolierung über einen Zeitraum von 3 Jahren ziemlich fertig war, besonders die der einzelnen Adern. Ich habe u.a. vorher nachgerechnet, welcher Querschnitt bei Bündelverlegung (und anderen Faktoren) noch vertretbar ist. 2,5qmm war an der Grenze, also habe ich 4qmm genommen. 4G4 Ölflex kostet übrigens ca. 1€/m, also bin ich noch im Plus.
Abschließend möchtze ich noch bemerken, dass die Leute, die eine Antwort verfassen, sich die Frage genau durchlesen sollten. Wichtig war mir nur die Berechnung der Wärmeleistung und nicht der Sinn oder Unsinn der Maßnahme.
Trotzdem vielen Dank :p

Michael
 
Wichtig war mir nur die Berechnung der Wärmeleistung und nicht der Sinn oder Unsinn der Maßnahme

Na hoffentlich sehen deine japanischen Vorgesetzten das genau so............
 
Leitungsisolierung, technische Daten der Hersteller wichtig

Es ist vielmehr die Tatsache der Lebensdauer der verwendeten Leitung als "Sparmaßnahme" zu nennen -hier bitte Herstellerseitig Informationen anfordern - denn bei 60°C wird es nicht allzulange gedauert haben, bis die Isolierung in die Knie gehen wird !

Gruß,
Gretel
 
Zitat:
Wichtig war mir nur die Berechnung der Wärmeleistung und nicht (,dass Ihr Euch einen Kopf über)den Sinn oder Unsinn der Maßnahme (macht).

Das in den Klammern hätte ich zum besseren Verständnis hinschreiben müssen. Schlusspunkt und Tschüssikowski.

Michael
 