Diskutiere Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Altes Problemchen: Anlage wird erweitert, für zusätzliche Sicherungen nach dem Zähler ist kein Platz,... Kurzbeschreibung der...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K

keber

Beiträge
224
Hallo!

Altes Problemchen:

Anlage wird erweitert, für zusätzliche Sicherungen nach dem Zähler ist kein Platz,...

Kurzbeschreibung der vorhandenen Situation:

Doppelzählerplatz, darüber 12 PLE.
mehrere Abgänge für UVs und Erdkabel zu Außenstellen (5x4...)
Optimal: Jeder Abgang mit eigener Vorsicherung, Problem: Platz!
Deswegen: vier Hauptschalter, dann die einzelnen Abgänge aufgeklemmt.
In den jeweiligen UV direkt Summensicherungen (Neozed).
Zählervorsicherung: 50A NH.
Summensicherungen: 35 bzw. 25A.
Selektivitätsfrage lassen wir mal außen vor.
Meine Gedanken hierzu:
Überlastschutz für das entsprechende Kabel oder die Leitung ist gegeben wegen der im UV befindlichen Summensicherung.
Kurzschlußschutz sollte auch gegeben sein, denn die Impedanzen reichen, um die 50A Neozed unter 5s zu schmeißen!

Meine Gedanken kreisen halt um die allgemeine Forderung:
Abzweige mit Querschnittsverjüngungen nur mit Sicherung, max. 3m dahinter, was hier ja nicht erfüllt ist.
Wenn aber die Schutzbedingungen stimmen?

Gruß,
Andreas
 
Strombelastbarkeit beachten !

Hallo Andreas ,

habe ich das richtig gelesen :

Zähler-Vorsicherung 50A NH , dann nur Schalter (3polig?, xx A) auf 5x4mm² - in UV dann 3x35A bzw. 3x25A Neozed gL ?
Das ist so nicht nach Norm !

Siehe Strombelastbarkeit nach VDE0298 :
http://mitglied.lycos.de/greteltechnik/strombelastbarkeituverlegart.gif
Es sind bei Berechnungen/Auslegungen immer die Überstromschutzorgane der vorgeschalteten Sicherung heranzuziehen und nicht der evtl. auftretende Betriebsstrom !

Dabei sind generell Querschnitte bei Neuanlagen auf 63A Strombelastbarkeit auslegen !

Sollte mehr an Strom gefordert werden, muss auf eine Wandlerzählung ausgewichen werden.

Quellen sind hierbei TABs der VNBs/EVUs und DIN18xxx's sowie E VDEs.

Auch eine Auslagerung/Erweiterung des Zählers bzw. des Zählerkopfes kann Abhilfe erzielen - z.Bsp. eine separate Unterverteilung mit den jeweiligen Vorsicherungen der jetzigen (Abgangs-)Leitungen.