3er-verteiler, Belastung Verlängerungsleitung

Diskutiere 3er-verteiler, Belastung Verlängerungsleitung im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo kann mir jemand sagen, warum normale 3er-verteiler bis 3500 W zugelassen sind? bei nem querschnitt von 1mm² ? das müsste doch nur bis...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Heimwerker

Heimwerker

Beiträge
2.723
hallo
kann mir jemand sagen, warum normale 3er-verteiler bis 3500 W zugelassen sind? bei nem querschnitt von 1mm² ?
das müsste doch nur bis 2200W gehen??
hoffe jmd kann mir helfen :wink:

mfg
 
Leitungsberechnung hilft

Hallo,

der Fall: Offene, am Ende belastete Leitung.

Ich gehe mal von 1m Anschlussleitung aus (rechnet sich gut :wink: )

Dann komm ich auf ~0,025% Spannungsfall über die Länge.
Spannungsfall darf vom Zähler bis zur Steckdose max. 3% betragen. (zum Vergleich)

Der Kurzschluss-Strom, zum Prüfen der Abschaltbedingung, ist bei der kurzen Länge und dem geringen Widerstand sicher auch hoch genug damit die vorgeschaltene Sicherung innerhalb der vorgegebenen Zeit auslöst.

Kurz gesagt: die kurze Anschlussleitung machts...

PS: Für den Fall, dass du jetzt wissen willst wie sich das ganze berechnet lies hier nach. (Ich bin von einer Leitungsimpedanz = 19 Ohm/km ausgegangen..)
 
ok danke, ich vertrau trotzdem lieber auf die mit 1,5mm², da das gibs :shock: , sogar nur 10 ct teurer als die mistteile mit 1mm² :lol:
mfg
 