unterschied LS und Ausschalter?

Diskutiere unterschied LS und Ausschalter? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - habe hier mal zwei links: einmal ein ausschalter 40A und einen LS 3polig mit 40A auslösestrom. kann mir da einer den unterschied sagen? nimmt...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Unterschied Schalter Leitungsschutz-Schalter

Hallo ,

hier hat der Admin einiges dazuerklärt :

http://www.elektrikforum.de/ftopic1616.html

Sicherungsautomat ( Leitungsschutzschalter ) - Ebenfalls Überlast sowie Kurzschluss Schutz, zum Kabel- und Leitungsschutz. Es gibt verschiedene Ausführungen (einpolig, zweipolig, dreipolig), selektive Leitungsschutzschalter oder mit verschiedener Charakteristik.

Lastrennschalter - Kombinierter Lastschalter-Trennschalter. Also Leistungsschalter s.o. mit den Merkmalen eines Trennschalters ( sichere sichtbare Auftrennung, gegen Wiedereinschalten sicherbar). Normale Trennschalter sind nicht zum Schalten unter Last konzipiert.
Gruß,
Gretel
 
OK. also sollte man als hauptsicherung denn E nehmen oder langt B auch. E und C sind ja erheblich teurer.

Gibt es eigentlich diese schienen noch, welche man über den auslösehebel einer sicherung schiebt und damit mehere verbindet? für herd usw.

ich suche sowas, kann sie aber nicht finden, weil ich nicht weiß wie die heißen.
 
Hauptsicherungsdefinition ?

Hallo !

Was kann man unter Hauptsicherung verstehen ?

Was wird denn geplant ?

Die Messungen des Schleifenwiderstandes schreiben letztendlich die Verwendung eines Überstrom-Schutzorganes vor.
Siehe Abschaltbedingungen !

Die technischen Kennlinien (Auslösestrom z.Bsp. 5xIn bei L16A/B entspricht 80A Kurzschlußstrom , d.h. nach Rechnung 230V/80A = 2,875 Ohm als maximal zulässiger Schleifenwiderstandswert.) der Überstrom-Schutzorgane geben über den Verwendungszweck Auskunft !

Hierbei sind nicht mal die Leitungsquerschnitte und deren -längen allein verantwortlich , sondern (zumeist unterschätzt) auch dazwischenliegende Klemm- und Steckverdingungen (Steck-, Abzweigdosen,etc...) , welche den Widerstandswert nach oben "ziehen" !
-
Alle LS-Schalter nach VDE haben eine "innere" Freiauslösung , wobei es nach gegebenem Einsatzweck natürlich die "gänzliche" Aussenleiterabschaltung ermöglichen sollte !
-
Gruß,
Gretel
 