Hallo,
ich bin, wie mein Nick schon sagt, verwirrter Laie und erhoffe mir hier eine Idee wie ich weiter vorgehen kann.
Mein Haus:
Ich lebe in einem Haus von 1936 in dem ich beim Kauf 2004 die gesamte E-Installation neu gemacht habe: Kabel ziehen und Schlitze klopfen mein Onkel (sehr guter Heimwerker) und ich (mit regelmäßiger aufsicht des E-Meisters), alle Verbindungen und Anschlüße, alle Steckdosen etc. pp durch besagten Meisterbetrieb (2Mann-Unternehmen, also durch den Meister selbst).
Die gesamten Sicherungen des Haushalts laufen über einen FI, Ausnahmen sind Licht (und Strom) im Flur (als Zuwegung zum Sicherungskasten), die Kühlgeräte haben noch eine nicht FI-Sicherung und die Heizung (mit dem Heizkeller) haben eine Sicherung die nicht am FI hängt.
Mit der Elektrik hatte ich nie Schwierigkeiten (außer einer angeschmorten Steckdose an der Spülmaschine vor einigen Jahren, die aber auch von diesem Meisterbetrieb repariert/ersetzt wurde)
Aktuelle Situation:
Vor etwa 4 Wochen ist plötzlich beim Anschalten des Bettlichtes meines Sohnes (40 Watt Lampe) der FI herausgesprungen. Da ich diesen "auf die Schnelle" nicht reaktiviern konnte habe ich dem Kinderzimmer die Sicherung ausgeschaltet, den FI wieder reingedrückt (und das Buch per Taschenlampe gelesen). am selben Abend ist der FI noch beim Anschalten des Küchenlichts (Energiesparlampe) rausgesprungen (ließ sich aber wieder reindrücken). Am nächsten Morgen verließ uns der FI beim Licht im Bad (Halogenlampe) und bei der Betätigung der Spülmaschine. Da meine Familie 3 Wochen abwesend war hatte ich dann noch das "Vergnügen" von halbfeuchter,stinkender Wäsche (Waschmaschine etwa 10min nach Start den FI herausgehauen)und Lampen die mal funktioniereten und mal dunkel blieben. Unserem Mitbewohner habe ich während meiner 1 wöchigen Abwesenheit aufgetragen bitte mit dem Elektriker einen Termin auszumachen. Beim Warten auf den Termin ist der FI weiterhin bei Lampen, aber auch bei Steckdosenbenutzung in verschiedenen Sicherungskreisen herausgesprungen (z.B. beim anschließen des Handys ans Ladegerät). Als Test hat mein Mitbewohner alle Sicherungen deaktiviert bis auf die Badsicherung und hat mit dem Licht im Bad den FI herausgeworfen.
Der Mitarbeiter des Elektrikers (der Chef war im Urlaub) hat einen neuen FI eingebaut und mit meinem Mitbewohner zusammen versucht ob alle Elektrogeräte funktionieren... es wurde an jede Steckdose etwas drangesteckt und betätigt (Babygrill (am Wickeltisch) Mikrowelle, Mixer, Waschmaschine, Trockner, Bohrmaschine etc. pp)... alles funktionierte.
Am selben Abend fiel beim Gang ins Badezimmer der FI wieder raus....
zwischenzeitlich helfen wir uns beim Betreiben von den lebensnotwendigen Maschinen mit einem Verlängerunskabel (die Spülmaschine wird außerhalb des FI am Flurlicht betrieben, Waschmaschine und Trockner sind (nacheinander) am Heizraumstrom), trotzdem droht mir jeden Morgen um 5.30h das Übel zum Sicherungskasten zu gehen und Licht im Badezimmer zu schaffen...
nun ist der Meister aus dem Urlaub wieder da und hat heute versucht dem Problem auf den Zahn zu fühlen...
ich war nicht anwesend, mir wurde aber folgendes weitergegeben:
1. Die Fehlerströme können sich aufsummieren, bis der FI auslöst.
2. Es könnte Probleme geben wegen Nägeln, die an elektrischen Leitungen ruckeln.
3. Und wenn es nochmal passiert sollen wir ihn ganz dringend rufen.
Mit bleibt jetzt gerade das große Fragezeichen: Das Aufsummieren schließe ich wegen "Alle Sicherungen raus, Badlicht an, FI raus" aus, Nägel sind aktuell keine neuen eingeschlagen oder bewegt worden (wir haben auch keine neuen Großverbraucher oder sonst irgendetwas geändert)...
Ich fühle mich hilflos, denn der Verzicht auf Automaten stellt mich halt vor große Probleme (z.B. haben wir gerade Läuse gehabt und müssen alle Textilien durchwaschen und wenn das immer nur abwechselnd mit dem Trockner geht dann sitze ich da in 5 Tagen noch dran).
Hat irgendwer eine wie immer geartete Herangehensweise, ich bin für jeden Tipp dankbar (und mein E-Meister vermutlich auch).
Viele Dank und viele Grüße
Tim
ich bin, wie mein Nick schon sagt, verwirrter Laie und erhoffe mir hier eine Idee wie ich weiter vorgehen kann.
Mein Haus:
Ich lebe in einem Haus von 1936 in dem ich beim Kauf 2004 die gesamte E-Installation neu gemacht habe: Kabel ziehen und Schlitze klopfen mein Onkel (sehr guter Heimwerker) und ich (mit regelmäßiger aufsicht des E-Meisters), alle Verbindungen und Anschlüße, alle Steckdosen etc. pp durch besagten Meisterbetrieb (2Mann-Unternehmen, also durch den Meister selbst).
Die gesamten Sicherungen des Haushalts laufen über einen FI, Ausnahmen sind Licht (und Strom) im Flur (als Zuwegung zum Sicherungskasten), die Kühlgeräte haben noch eine nicht FI-Sicherung und die Heizung (mit dem Heizkeller) haben eine Sicherung die nicht am FI hängt.
Mit der Elektrik hatte ich nie Schwierigkeiten (außer einer angeschmorten Steckdose an der Spülmaschine vor einigen Jahren, die aber auch von diesem Meisterbetrieb repariert/ersetzt wurde)
Aktuelle Situation:
Vor etwa 4 Wochen ist plötzlich beim Anschalten des Bettlichtes meines Sohnes (40 Watt Lampe) der FI herausgesprungen. Da ich diesen "auf die Schnelle" nicht reaktiviern konnte habe ich dem Kinderzimmer die Sicherung ausgeschaltet, den FI wieder reingedrückt (und das Buch per Taschenlampe gelesen). am selben Abend ist der FI noch beim Anschalten des Küchenlichts (Energiesparlampe) rausgesprungen (ließ sich aber wieder reindrücken). Am nächsten Morgen verließ uns der FI beim Licht im Bad (Halogenlampe) und bei der Betätigung der Spülmaschine. Da meine Familie 3 Wochen abwesend war hatte ich dann noch das "Vergnügen" von halbfeuchter,stinkender Wäsche (Waschmaschine etwa 10min nach Start den FI herausgehauen)und Lampen die mal funktioniereten und mal dunkel blieben. Unserem Mitbewohner habe ich während meiner 1 wöchigen Abwesenheit aufgetragen bitte mit dem Elektriker einen Termin auszumachen. Beim Warten auf den Termin ist der FI weiterhin bei Lampen, aber auch bei Steckdosenbenutzung in verschiedenen Sicherungskreisen herausgesprungen (z.B. beim anschließen des Handys ans Ladegerät). Als Test hat mein Mitbewohner alle Sicherungen deaktiviert bis auf die Badsicherung und hat mit dem Licht im Bad den FI herausgeworfen.
Der Mitarbeiter des Elektrikers (der Chef war im Urlaub) hat einen neuen FI eingebaut und mit meinem Mitbewohner zusammen versucht ob alle Elektrogeräte funktionieren... es wurde an jede Steckdose etwas drangesteckt und betätigt (Babygrill (am Wickeltisch) Mikrowelle, Mixer, Waschmaschine, Trockner, Bohrmaschine etc. pp)... alles funktionierte.
Am selben Abend fiel beim Gang ins Badezimmer der FI wieder raus....
zwischenzeitlich helfen wir uns beim Betreiben von den lebensnotwendigen Maschinen mit einem Verlängerunskabel (die Spülmaschine wird außerhalb des FI am Flurlicht betrieben, Waschmaschine und Trockner sind (nacheinander) am Heizraumstrom), trotzdem droht mir jeden Morgen um 5.30h das Übel zum Sicherungskasten zu gehen und Licht im Badezimmer zu schaffen...
nun ist der Meister aus dem Urlaub wieder da und hat heute versucht dem Problem auf den Zahn zu fühlen...
ich war nicht anwesend, mir wurde aber folgendes weitergegeben:
1. Die Fehlerströme können sich aufsummieren, bis der FI auslöst.
2. Es könnte Probleme geben wegen Nägeln, die an elektrischen Leitungen ruckeln.
3. Und wenn es nochmal passiert sollen wir ihn ganz dringend rufen.
Mit bleibt jetzt gerade das große Fragezeichen: Das Aufsummieren schließe ich wegen "Alle Sicherungen raus, Badlicht an, FI raus" aus, Nägel sind aktuell keine neuen eingeschlagen oder bewegt worden (wir haben auch keine neuen Großverbraucher oder sonst irgendetwas geändert)...
Ich fühle mich hilflos, denn der Verzicht auf Automaten stellt mich halt vor große Probleme (z.B. haben wir gerade Läuse gehabt und müssen alle Textilien durchwaschen und wenn das immer nur abwechselnd mit dem Trockner geht dann sitze ich da in 5 Tagen noch dran).
Hat irgendwer eine wie immer geartete Herangehensweise, ich bin für jeden Tipp dankbar (und mein E-Meister vermutlich auch).
Viele Dank und viele Grüße