Wir sanieren grad unser Bad und da wollten wir unsere Dusche solange in den Keller verlegen.
Diese soll aber als zweite Duschmöglichkeit bleiben.
Daneben liegen Steckdosen für WM und Trockner.
Leider nicht über FI abgesichert.
Hab mich nochmal informiert. Die Steckdosen dürfen
bis 1,20 im Umkreis vom Brause kopf nicht sitzen.
(Bereich 1 und 2)
Danach nur mit SELV oder Fi im Bereich 3 von 2,40m
Ich werde die Steckdosen noch versetzen und einen FI
nachrüsten.
Es geht aber um den Potenzialausgleich.
Es geht bloß ein 16 oder 25mm² zusammen mit der Garagenzuleitung nach draußen.
Dort ist die Aderleitung an einen Erder angeschlossen der ins Erdreich gehauen wurde.
Dies Erdungsleitung geht genau dort ins Haus wo auf der anderen Seite der Wand die Hausverteilung sitzt, so zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss.
Ich suche aber Im Keller vergebens ne Potenzialausgleichsschiene oder ähnliches.
Aber mit meinem 2pol. Spannungsprüfer mit Durchgangsprüffunktion mit Pieper kann ich überall eine Verbindung zwischen den Heizungsrohren bzw. zwischen Schutzkontakt einer Steckdose und Rohr feststellen. Es piept auch an einer Stelle zwischen einem Kellerheizkörper und der Muttererde draußen.
(Hat gradeso gereicht die Spannungsprüferschnur)
Ich finde bloß keine Verbindungsstelle Erdung und Rohre.
Ist somit trotzdem alles auf einem Potenzial oder muss ich noch vom Erder draußen ne Leitung in den Keller legen und da die Rohre nochmal anschließen?
Danke!
Wir sanieren grad unser Bad und da wollten wir unsere Dusche solange in den Keller verlegen.
Diese soll aber als zweite Duschmöglichkeit bleiben.
Daneben liegen Steckdosen für WM und Trockner.
Leider nicht über FI abgesichert.
Hab mich nochmal informiert. Die Steckdosen dürfen
bis 1,20 im Umkreis vom Brause kopf nicht sitzen.
(Bereich 1 und 2)
Danach nur mit SELV oder Fi im Bereich 3 von 2,40m
Ich werde die Steckdosen noch versetzen und einen FI
nachrüsten.
Es geht aber um den Potenzialausgleich.
Es geht bloß ein 16 oder 25mm² zusammen mit der Garagenzuleitung nach draußen.
Dort ist die Aderleitung an einen Erder angeschlossen der ins Erdreich gehauen wurde.
Dies Erdungsleitung geht genau dort ins Haus wo auf der anderen Seite der Wand die Hausverteilung sitzt, so zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss.
Ich suche aber Im Keller vergebens ne Potenzialausgleichsschiene oder ähnliches.
Aber mit meinem 2pol. Spannungsprüfer mit Durchgangsprüffunktion mit Pieper kann ich überall eine Verbindung zwischen den Heizungsrohren bzw. zwischen Schutzkontakt einer Steckdose und Rohr feststellen. Es piept auch an einer Stelle zwischen einem Kellerheizkörper und der Muttererde draußen.
(Hat gradeso gereicht die Spannungsprüferschnur)
Ich finde bloß keine Verbindungsstelle Erdung und Rohre.
Ist somit trotzdem alles auf einem Potenzial oder muss ich noch vom Erder draußen ne Leitung in den Keller legen und da die Rohre nochmal anschließen?
Danke!