Hallo,
welchen Querschnitt muss im TT-Netz die PE-Leitung von der HES zum Zählerschrank haben?
welchen Querschnitt muss im TT-Netz die PE-Leitung von der HES zum Zählerschrank haben?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Fi ist hier immer vorhanden und auch vorgeschrieben.Octavian1977 schrieb:Für den Personenschutz an den Endstromkreisen sind es 0,2 Sekunden, ohne FI ist das im TT kaum zu erfüllen.
:wink: Ganz sicher funktioniert das mit einem Klingeldraht. Der ist nämlich <5s weg. :wink:Für die Hauptstromkreise (vom HAK bis zum FI)
gelten 5 Sekunden (Leitungs- und Anlagenschutz) die bei einer Absicherung mit 3x63A sicher nicht mit einem Klingeldraht funktioniert.
Für die Hauptstromkreise (vom HAK bis zum FI)
gelten 5 Sekunden (Leitungs- und Anlagenschutz) die bei einer Absicherung mit 3x63A sicher nicht mit einem Klingeldraht funktioniert.
Du vergisst den Erder. Der kann bei TT durchaus einen Wert von 50 Ohm haben. Für eine 63er NH brauchst du 0,23 Ohm. Das schaffst du mit keinem Erder. Damit erreichst du ohne FI keine Abschaltbedingungen mehr. Nach deiner Ansicht musst du TT dann verbieten.Octavian1977 schrieb:Für die Einhaltung der Abschaltbedingungen sorgt der FI nur für die nachfolgende Installation.
Vor dem FI sitzt auch noch eine Installation deren Abschaltbedingungen erfüllt sein müssen.
Für den Personenschutz an den Endstromkreisen sind es 0,2 Sekunden, ohne FI ist das im TT kaum zu erfüllen.
Für die Hauptstromkreise (vom HAK bis zum FI)
gelten 5 Sekunden (Leitungs- und Anlagenschutz) die bei einer Absicherung mit 3x63A sicher nicht mit einem Klingeldraht funktioniert.
Eben nicht, wenn alles Schutzisoliert ist bis zum FI muss ich keine Abschaltzeit für Erdschluss einhalten.Octavian1977 schrieb:Trotzdem muß ich im TT Netz eine Abschaltzeit bei Kurzschluß oder Erdschluß von maximal 5 Sekunden garantieren. dafür benötigt man bei 63A einen Erderwiderstand von unter 2 Ohm.
Auslösestrom ca. 120A Spannung 230V macht 1,99Ohm fehlt allerdings noch der Netzinnenwiderstand.