Diskutiere PE-Querschnitt im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, welchen Querschnitt muss im TT-Netz die PE-Leitung von der HES zum Zählerschrank haben?
werner_1

werner_1

Moderator
Beiträge
21.973
Hallo,
welchen Querschnitt muss im TT-Netz die PE-Leitung von der HES zum Zählerschrank haben?
 
Im einfachsten Fall wird der Mindestquerschnitt nach Tabelle ausgewählt. Bezogen auf den Querschnitt der Außenleiter S bei gleichem Werkstoff:

S<=16 -> S
16<S<35 -> 16
S>35 -> S/2

Im TT-System darf der Querschnitt des Schutzleiters auf 25mm² CU bzw. 35mm² Alu begrenzt werden. In jedem Fall muss aber die Einhaltung der Abschaltbedingungen und das sichere führen des zu erwartenden Stroms gewährleistet sein.
 
Für die Einhaltung der Abschaltbedingungen sorgt doch der FI und dem reicht theoretisch ein Klingeldraht.
Ergo gilt eigentlich die Bestimmung für den Schutzpotentialausgleich.
Vor 20 Jahren haben wir normalerweise 10mm² genommen, da ging es aber auch noch nicht auf den Zählerschrank sondern in den Stromkreisverteiler.
 
Für die Einhaltung der Abschaltbedingungen sorgt der FI nur für die nachfolgende Installation.
Vor dem FI sitzt auch noch eine Installation deren Abschaltbedingungen erfüllt sein müssen.
Für den Personenschutz an den Endstromkreisen sind es 0,2 Sekunden, ohne FI ist das im TT kaum zu erfüllen.
Für die Hauptstromkreise (vom HAK bis zum FI)
gelten 5 Sekunden (Leitungs- und Anlagenschutz) die bei einer Absicherung mit 3x63A sicher nicht mit einem Klingeldraht funktioniert.
 
Octavian1977 schrieb:
Für den Personenschutz an den Endstromkreisen sind es 0,2 Sekunden, ohne FI ist das im TT kaum zu erfüllen.
Fi ist hier immer vorhanden und auch vorgeschrieben.

Für die Hauptstromkreise (vom HAK bis zum FI)
gelten 5 Sekunden (Leitungs- und Anlagenschutz) die bei einer Absicherung mit 3x63A sicher nicht mit einem Klingeldraht funktioniert.
:wink: Ganz sicher funktioniert das mit einem Klingeldraht. Der ist nämlich <5s weg. :wink:
 
Für die Hauptstromkreise (vom HAK bis zum FI)
gelten 5 Sekunden (Leitungs- und Anlagenschutz) die bei einer Absicherung mit 3x63A sicher nicht mit einem Klingeldraht funktioniert.

Dieser Anlagenteil ist nach TAB und VDE zwingend in Schutzklasse II auszuführen, so das dieser Fall ausgeschloßen wird.
 
Schutzklasse II verhindert keinen Kurzschluß und ist auch nicht als Kurzschlußfest zu betrachten.

Schutzklasse II bedeutet nur nach außen eine verstärkte Isolierung die den Benutzer vor einer Berührungsspannung schützt. Deswegen darf hier auch auf den Personenschutz verzichtet werden der 0,2s Abschaltzeit erfordert.
 
Octavian1977 schrieb:
Für die Einhaltung der Abschaltbedingungen sorgt der FI nur für die nachfolgende Installation.
Vor dem FI sitzt auch noch eine Installation deren Abschaltbedingungen erfüllt sein müssen.
Für den Personenschutz an den Endstromkreisen sind es 0,2 Sekunden, ohne FI ist das im TT kaum zu erfüllen.
Für die Hauptstromkreise (vom HAK bis zum FI)
gelten 5 Sekunden (Leitungs- und Anlagenschutz) die bei einer Absicherung mit 3x63A sicher nicht mit einem Klingeldraht funktioniert.
Du vergisst den Erder. Der kann bei TT durchaus einen Wert von 50 Ohm haben. Für eine 63er NH brauchst du 0,23 Ohm. Das schaffst du mit keinem Erder. Damit erreichst du ohne FI keine Abschaltbedingungen mehr. Nach deiner Ansicht musst du TT dann verbieten.
Vor ein paar Jahren war auch genau aus diesem Grund bis zum Stromkreisverteiler kein PE vorhanden und alles Schutzisoliert ausgeführt. Warum man in der Tab jetzt wieder davon abgegangen ist, weis ich beim besten Willen nicht. Wahrscheinlich nur, damit alles einheitlich und leichter umstellbar ist.
 
Trotzdem muß ich im TT Netz eine Abschaltzeit bei Kurzschluß oder Erdschluß von maximal 5 Sekunden garantieren. dafür benötigt man bei 63A einen Erderwiderstand von unter 2 Ohm.

Auslösestrom ca. 120A Spannung 230V macht 1,99Ohm fehlt allerdings noch der Netzinnenwiderstand.
 
Octavian1977 schrieb:
Trotzdem muß ich im TT Netz eine Abschaltzeit bei Kurzschluß oder Erdschluß von maximal 5 Sekunden garantieren. dafür benötigt man bei 63A einen Erderwiderstand von unter 2 Ohm.

Auslösestrom ca. 120A Spannung 230V macht 1,99Ohm fehlt allerdings noch der Netzinnenwiderstand.
Eben nicht, wenn alles Schutzisoliert ist bis zum FI muss ich keine Abschaltzeit für Erdschluss einhalten.
 
Finde mal eine Leitung oder Kabel bei denen die aktiven Leiter (L1 L2 L3 N)zum mitgeführten PE (Erdpotential) schutzisoliert ausgeführt sind.
 
Deshalb war noch vor ein paar Jahren bei TT nur Nym-0 vor dem Stromkreisverteiler erlaubt und der PE lag separat. Warum man jetzt davon abgeht, musst du nicht mich sondern die Normungsgremien fragen. Bestimmt, damit der Wechsel TT-TN und umgekehrt einfacher ist.
Die Abschaltbedingungen für 63 A erreichst du mit einem Erder aber trotzdem nicht oder sehr sehr selten.
 
Schutzisolierung bedeutet Schutz durch dopelte Isolierung. Ist in NYM und NYY gegeben, auch untereinander. Bei NYCWY hingen nicht.
 