Hallo,

bei einer Pelletheizung soll der Einblasstutzen für die Pellets vor der Inbetriebnahme der neuen Heizung in den Potentialausgleich mit eingebunden werden um statischer Aufladung beim Befüllen entgegenzuwirken.
Eine Potentialausgleichsschine befindet sich bereits in der Nähe des Pelletssilos.
Welcher Querschnitt ist für eine solche Erdung mindestens vorgeschrieben?

MfG
anger
 
anger schrieb:
Hallo,

bei einer Pelletheizung soll der Einblasstutzen für die Pellets vor der Inbetriebnahme der neuen Heizung in den Potentialausgleich mit eingebunden werden um statischer Aufladung beim Befüllen entgegenzuwirken.
Eine Potentialausgleichsschine befindet sich bereits in der Nähe des Pelletssilos.
Welcher Querschnitt ist für eine solche Erdung mindestens vorgeschrieben?

MfG
anger
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Eigentlich" müsste der Anlagenersteller eine Empfehlung für die Auslegung der "Erdung" in seiner Betriebs-/Montage-Anleitung geben.

P.
 
Der Hersteller macht es ja, mit mind. 4mm², nur selber eine BDA vom Anfang bis zum Ende durchlesen, können viele nicht.
 
A. u.O. schrieb:
Der Hersteller macht es ja, mit mind. 4mm², nur selber eine BDA vom Anfang bis zum Ende durchlesen, können viele nicht.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In der Zeit, in der diese Leute ihre Anfrage formulieren, hätten sie auch die BDA durchgelesen. :wink: