Und was ist dabei, wenn über 2 Heizungsrohre und ein Druckluftrohr a 600 mm² Querschnitt ein Teil der 10 A zu einer anderen Halle fließt und über den dortigen PEN zum Trafo. Durch die Verbindung werden die 30 PEN in den Zuleitungen praktisch parallel geschalten. Wo sollte da dann das Problem sein, glaubst du die 1800 mm² stahl haben ein Problem, wenn da 5, 10 oder 20 A drüber fließen? Ist doch lächerlich.ego1 schrieb:Es geht aber nicht um Erdreich, sondern z.B. Stahlrohre, und die haben einen ähnlich geringen widerstand wie dein PEN.
Außerdem: Wenn du eine Maschine mit 3/PE Anschluß hast, dann ist das doch ein TN-S Zweig!