Netzform?fecalmatter schrieb:Hatte soeben die Gelegenheit in der Firma mal nachzumessen mit dem selben Duspol digital, Messung L1 auf Hausseitigen N wenn FI aus, und siehe da 28V im belasteten Zustand!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Netzform?fecalmatter schrieb:Hatte soeben die Gelegenheit in der Firma mal nachzumessen mit dem selben Duspol digital, Messung L1 auf Hausseitigen N wenn FI aus, und siehe da 28V im belasteten Zustand!
Pumukel schrieb:Als Elektrofachkraft sollte der TE wissen das auch Spannungen Induktiv oder Kapazitiv auf andere Leitungen eingekoppelt werden können. Um derartige Spannung zusammenbrechen zu lassen reicht es schon eine 60 Watt Allgebrauchslampe parallel zum Messgerät zu legen! Wenn dann immer noch 50 V Anliegen hat das Messgerät ne Macke oder seine Anlage einen gravierenden Fehler! Nebenbei wenn du vom L1 vor dem FI nach N nach dem FI misst misst du Mist! Denn in vielen Geräten sind auch Entstörkondensatoren drin!
Ob die Leitungen nach dem FI Spannungsfrei sind wird geprüft indem die Aussenleiter und der N nach PE nach dem FI gemessen wird!
vermutlich in Österreich wohl TN-C-S-Systemwerner_1 schrieb:Netzform?fecalmatter schrieb:Hatte soeben die Gelegenheit in der Firma mal nachzumessen mit dem selben Duspol digital, Messung L1 auf Hausseitigen N wenn FI aus, und siehe da 28V im belasteten Zustand!
Hab' ich mir gedacht, wichtig ist alles nach dem FI und dass PE und N danach GETRENNT sindwerner_1 schrieb:Sorry.
War auf dem falschen Dampfer. Ist natürlich egal, welche Netzform dort vorliegt.
fecalmatter schrieb:...
Abschließend fasse ich zusammen:
Meine Messung wird als sinnlos bewertet, leider kann von den möchtegern Elektrikern keiner eine wirkliche! antwort liefern.
Jetzt halt mal etwas still mit großen Tönen, bisher hast du noch nichts geliefert.
Habe mir alles aufgezeichnet, wenn ich die Sicherungen abschalte wo ja jeder n auch aus ist da als Hilfskontakt ausgeführt,
Was schaltest du ab - N als Hilfskontakt?
ach ja, du schriebst ja einmalSchon seltsam wenn du nicht mal weisst wo das ganze Brimborium stattfindet.vermutlich in Österreich wohl TN-C-S-System"
Allerdings soll es dort tatsächlich vorkommen daß Stromkreise alle aktiven Leiter trennen. (also 2- bzw. 4-polig schalten)
haben diese N zu PE Filter, wie Entstörerglieder keinen kontakt zur Messstelle,
wieso sollen diese keinen Kontakt haben wenn du gegen den N hinter dem FI misst?
daher ist diese Antwort leider auch nur eine Vermutung,
wer äußert diese Vermutung?
welche ich durch aufzeichnen des Leitungsverlaufs wiederlegen kann.
leider hast du diese Aufzeichnung(en) noch nicht publik gemacht.
Schade, es interessiert heut zu tage keinen mehr wie so etwas sein kann nur ob zum schluss alles geht und dass es sicher nur ein messfehler ist, aber wie genau der zustande kommen soll kann keiner sagen, wenn man nochmal nachfragt heißt es nur, das man hier nicht misst..
. Funktionieren tut allesja aber die frage nach dem messergebnis konnte keiner beantworten, es haben sich alle mit messfehler und sinnlose messung rausgeredet... Aber egal ich messe weiter und werde dann mal erfahren wo die spannung bzw. Das n potential herkommt ;-)
Schon allein Diese Aussage ist völliger Käse. Der N ist und bleibt mit Erde Verbunden! Nur nach einem FI darf der N keine zusätzliche Verbindung nach Erde ( oder dem Schutzleiter haben). Den in diesem Fall würde ein Teil des Stromes am FI vorbeifliesen und dieser Teilstrom wird als Fehlerstrom registriert!2. um Hausseitiges N Netz welches nicht! mit Erde verbunden sein darf (da vollständig FI nachgerüstet wurde) zu kontrollieren und überprüfen
und es gibt Leute wie mich, die wissen möchten warum das so ist, falls da doch wo Mich rauskommtPumukel schrieb:Es soll auch Leute geben , die versuchen einen Ochsen zu melken!
fecalmatter schrieb:und es gibt Leute wie mich, die wissen möchten warum das so ist, falls da doch wo Mich rauskommt
Du hast doch deine Anlage vor dir und kannst den Fehler oder nach einer Erklärung suchen.fecalmatter schrieb:Funktionieren tut allesja aber die frage nach dem messergebnis konnte keiner beantworten, es haben sich alle mit messfehler und sinnlose messung rausgeredet...