Liebe Forengemeinde,
ich habe da das folgende Problem, bei dem ich gerne euren Ratschlag hören würde:
Wir bauen gerade ein Einfamilienhaus. Überall ist Fußbodenheizung verlegt. Es gibt einen zentralen Heizkreisverteiler für das Erdgeschoss. Von diesem gehen jeweils 5x1,5 zu den jeweiligen Räumen in dort vorhandene UP-Dosen. Als Raumthermostate haben wir die folgenden von BJ:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/arti ... kt=1001749
Zudem kommt ein 3x1,5 von der Verteilung zu dem Heizkreisverteiler als Spannungsversorgung (Absicherung im Verteiler LSS B10).
Jetzt aber zu meinem Problem:
Ich habe mir die folgende Regelklemmleiste von SALUS geholt, damit auch die Verdrahtung im Verteiler ordentlich ausgeführt werden kann (mit AP-Abzweigdose sieht das immer so wild aus).
http://www.salus-controls.de/produkte/htr-line/kl06/
Wenn man sich jetzt die (sehr kurze) Anleitung ansieht, dann ist auf den Bildern 3 ff. zu sehen, dass der Schutzleiter beim Aufklemmen abgeschnitten werden soll.
Das finde ich persönlich irgendwie sehr befremdlich. Zumal ich bisher immer dachte, dass der Schutzleiter bis zu jedem Verbraucher bzw. Betriebsmittel mitzuführen ist, egal ob dieses der SK I oder SK II entspricht. Dies könnte ich jedoch nur dann erreichen, indem ich den Mantel vor Einführung in die Regelklemmliste abisoliere und nur den Schutzleiter in eine extra Abzweigdose führe, während die restlichen Adern in die KLemmleiste eingeführt werden. Aber diese Lösung finde ich unschön.
Habt ihr da ggf. noch andere Überlegungen und/oder Vorschläge? Oder würdet ihr sogar sagen, dass der Schutzleiter abgeschnitten werden kann?
Beste Grüße,
Stressi90 :roll:
ich habe da das folgende Problem, bei dem ich gerne euren Ratschlag hören würde:
Wir bauen gerade ein Einfamilienhaus. Überall ist Fußbodenheizung verlegt. Es gibt einen zentralen Heizkreisverteiler für das Erdgeschoss. Von diesem gehen jeweils 5x1,5 zu den jeweiligen Räumen in dort vorhandene UP-Dosen. Als Raumthermostate haben wir die folgenden von BJ:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/arti ... kt=1001749
Zudem kommt ein 3x1,5 von der Verteilung zu dem Heizkreisverteiler als Spannungsversorgung (Absicherung im Verteiler LSS B10).
Jetzt aber zu meinem Problem:
Ich habe mir die folgende Regelklemmleiste von SALUS geholt, damit auch die Verdrahtung im Verteiler ordentlich ausgeführt werden kann (mit AP-Abzweigdose sieht das immer so wild aus).
http://www.salus-controls.de/produkte/htr-line/kl06/
Wenn man sich jetzt die (sehr kurze) Anleitung ansieht, dann ist auf den Bildern 3 ff. zu sehen, dass der Schutzleiter beim Aufklemmen abgeschnitten werden soll.
Das finde ich persönlich irgendwie sehr befremdlich. Zumal ich bisher immer dachte, dass der Schutzleiter bis zu jedem Verbraucher bzw. Betriebsmittel mitzuführen ist, egal ob dieses der SK I oder SK II entspricht. Dies könnte ich jedoch nur dann erreichen, indem ich den Mantel vor Einführung in die Regelklemmliste abisoliere und nur den Schutzleiter in eine extra Abzweigdose führe, während die restlichen Adern in die KLemmleiste eingeführt werden. Aber diese Lösung finde ich unschön.
Habt ihr da ggf. noch andere Überlegungen und/oder Vorschläge? Oder würdet ihr sogar sagen, dass der Schutzleiter abgeschnitten werden kann?
Beste Grüße,
Stressi90 :roll: