Unterverteilung mit Zusatzerdung

Diskutiere Unterverteilung mit Zusatzerdung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo allerseits, ich habe eine Frage zur Erdung eines Unterverteilers. Es soll ein kleiner Sicherungskasten für den Garten installiert werden...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
M

M4rku$

Guest
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zur Erdung eines Unterverteilers. Es soll ein kleiner Sicherungskasten für den Garten installiert werden, welcher mit einem FI ausgestattet werden soll. Um eine zusätzliche Erdung zu erhalten soll ein Kreuzerder eingeschlagen und von einer PAS auf die PE Schiene des neuen Kastens gelegt werden. Die Zuleitung (Phase und PEN) würden in den FI geführt und von dort aus auf die Sicherung bzw der PEN auf die N-Schiene. Von dort aus würden die Steckdosen angeschlossen. Heißt PE (vom Kreuzerder) und N (PEN der Zuleitung) hätten keine Verbindung mehr, wäre das so korrekt?
 
eine UV speist man nicht mittels Nullung, sondern mit L1(,L2,L3),N und Pe an....

Zuerst, Welche Zuleitung, Querschnitt, Länge, welche Absicherung.
 
Gemeint ist kein "grosser" Unterverteiler sondern lediglich ein "kleiner" welcher ausreichend Steckplätze für einen FI und Sicherungen liefern würde. Zur Verfügung stehen würde eine 5x2,5mm2 Leitung welche mit B16 abgesichert ist.

Da dort ein klassisch genulltes System vorliegt, sind PE und N verbunden.
 
Was sollen Sicherungen (vermutlich Leitungsschutzschalter) dahinter bringen?
 
der PEN ist so früh wie möglich auf zu teilen und hat am Fi nochts verloren. Ein Wechselstromkreis ist nur bis ca 4 kW zulässig,bei dieser Leistung macht ein Verteiler gar keinen Sinn, das ist gerade mal ein Stromkreis. Installationen sind zudem durch Elektrofachkräfte zu tætigen,zu prüfen, zu messen und zu dokumentieren.
 
UI. Hol einen Elektriker, der Dir das macht.

Auch wenn die Zuleitung ein TNC ist, hast Du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in der Endkundenanlage eine TNC-S (Darauf deutet die 5 pol. Leitung hin)


Sollte trotzdem tatsächlich ein TNC anliegen, währe Dein Vorhaben VERBOTEN, da mittlerweile die Verlegung eines PEN mit mindestens 16mm² vorgeschrieben ist. PEN in Endkundenanlagen kleiner 16mm² dürfen nur noch als Bestand weitergeführt, aber nicht mehr erweitert werden.


Wenn eine 2.5mm² Leitung mit B16 abgesichert ist, hat ein Endverteiler mit Sicherungen absolut KEINEN Sinn mehr. Der FI gehört dann in die Hauptverteilung, im Garten kann man 3 aus dem Drehstrom aufgeteilte Wechselstromkreise (ohne weitere Sicherungen) machen.
 
Danke für die Antworten, ich werde vor Ort eine Fachkraft fragen, welches Vorgehen Sinn macht und es machen lassen. Jedoch würde mich dennoch interessieren ob die Trennung allgemein so ablaufen würde?
 
Was du beschrieben hast, wäre ein TT-Netz, das ergibt aber anhand deiner Beschreibung keinen Sinn - Hier wäre ein TN-C-S die sinnvollste Lösung.

Da der Sternpunkt des speisenden Trafos in jedem öffentlichen Netz geerdet ist, kann man PE und N nicht trennen (im Sinne von Verbindungslos) ... Die Art der Erdung bestimmt die Anforderungen an die Schutzmaßnahmen.
 
OK, das mit dem TNC war dann wohl eine Verwechslung, bzw nur eine Vermutung meinerseits (schlecht formuliert -- sorry). Ich werde mich Mal beraten lassen, von jemand der weiss welches Netz und was sinnvoll ;)

Besten dank
 
fuchsi schrieb:
UI. Hol einen Elektriker, der Dir das macht.

Auch wenn die Zuleitung ein TNC ist, hast Du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in der Endkundenanlage eine TNC-S (Darauf deutet die 5 pol. Leitung hin)


Sollte trotzdem tatsächlich ein TNC anliegen, währe Dein Vorhaben VERBOTEN, da mittlerweile die Verlegung eines PEN mit mindestens 16mm² vorgeschrieben ist. PEN in Endkundenanlagen kleiner 16mm² dürfen nur noch als Bestand weitergeführt, aber nicht mehr erweitert werden.


Wenn eine 2.5mm² Leitung mit B16 abgesichert ist, hat ein Endverteiler mit Sicherungen absolut KEINEN Sinn mehr. Der FI gehört dann in die Hauptverteilung, im Garten kann man 3 aus dem Drehstrom aufgeteilte Wechselstromkreise (ohne weitere Sicherungen) machen.
Nö PEN mindestens 10mm² CU
 
Ja. ok. Mein Irrtum. Ändert aber an der Sachlage hier nichts.
 