Moinmoin zusammen,
bin hier auf das Forum gestoßen da es dieses Thema so ähnlich schon gab. Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem auch weiterhelfen.

Habe hier einen Defekten Stiebel Eltron DHE 21 Baujahr 99, dieser hängt an einer 25A Sicherung mit einer 4mm² und 10m langen (gut geschätzt) Leitung. Allein diese Kombination sollte ja so nicht sein, denn der DHE21 verlangt laut Datenblatt 31A . Das Teil hat aber nun auch in dieser Kombination 18JAhre gehalten, davor war 12 Jahre lang schon ein anderer Durchlauferhitzer dran.

Nun wollte ich gerne einen neuen Stiebel Eltron DHE 21 Touch kaufen. Nun wird hier auch per Datenblatt eine 32 A Sicherung empfohlen. Kann man die Sicherung in Anbetracht des Kabelquerschnitts bedenkenlos umbauen lassen? Oder kann ich die 25 A sogar weiter nutzen
 
Das ist bei 3x32A schon recht grenzwertig, aber mit 10 Metern geht es noch gerade so.
Daran auch denken einige elektronische DHe brauchen auch einen Neutralleiter also 5-Polige Zuleitung
 
Strippe-HH schrieb:
Daran auch denken einige elektronische DHe brauchen auch einen Neutralleiter also 5-Polige Zuleitung

Ja? Wo? Welcher völlig mit dem Hammer beschlagende Hersteller sollte denn sowas auf den Markt gebracht haben?
 
ego1 schrieb:
Ja? Wo? Welcher völlig mit dem Hammer beschlagende Hersteller sollte denn sowas auf den Markt gebracht haben?
Ich hatte es selber noch nicht gehabt, aber Arbeitskollegen erzählten das, dass sie einen N für die Steuerung nachschalten mussten, zum Glück waren 5-Polige Zuleitungen da gewesen
 
Soll also heißen das trotz das ein 21KW an der 25A Sicherung war sollte ich die besser umbauen lassen und das Kabel passt so gerade noch?

Besten Dank schonmal. Also in der Anleitung steht nix von 5Adern Sind nur 4 Abgebildet

Oder sind eurer Erfahung nach andere Hersteller zu bevorzugen
 
Was meint ihr, könnte ich hier erstmal einen neuen Durchlauferhitzer installieren (auf 18KW schalten) und erst in 1 -2 Wochen einen Elektriker zum Sicherungstausch kommen lassen.
 
Verwende einen DLH mit Leistugnsstufen, den kannst Du auf 18kW einstellen.
das 4mm² ist für 32A unterdimensioniert.
Wenn da 32A laufen sollen ist ein 5x6mm² zu verwenden.
 
Also Laut CLage Datenblättern ist 4mm² für 21KW mit 30A völlig ausreichend.
Bei Stiebel heißt es halt nur 32A

Und wie schon geschrieben hangt da schon immer ein 21kw an einer 25A Sicherung


Und andererseits gibt es ja auch noch einen speziellen 18KW 25A DL von Stiebel kostet aber nochmal extra und entspricht nicht den neuen DHE geräten
 
elo22 schrieb:
zapp schrieb:
Also Laut CLage Datenblättern ist 4mm² für 21KW mit 30A völlig ausreichend.
Vielleicht als Freileitung…

Lutz

Verlegeart C war bei 4mm² irgendwas mit 34A zulässige Belastung, oder.... Der Clage nimmt nur 29A auf, lt Hersteller. Könnte durchaus passen.
 
Völliger Quatsch.
Es wurden damals DE-Zuleitungen bis 21KW Leistung immer mit 4mm²versorgt wenn die Leitungsstrecken nicht zu lang waren und das hatte immer gehalten.
Und das war zu den damaligen Bestimmungen auch erlaubt gewesen.
Erst seit ungefähr 1992 wurde das auf 6mm² geändert soweit ich mich noch zurück erinnern kann.
 
Strippe-HH schrieb:
Erst seit ungefähr 1992 wurde das auf 6mm² geändert soweit ich mich noch zurück erinnern kann.
Das ist doch auch Quatsch - pauschal von 6mm² zu reden. Es kommt doch auf Länge, Verlegeart und Sonstiges an.
 
Octavian1977 schrieb:
das 4mm² ist für 32A unterdimensioniert.
Wenn da 32A laufen sollen ist ein 5x6mm² zu verwenden.

Guck mal Werner, was die richtigen Experten dazu schreiben.
Also hatten ich oder auch andere Installateure wohl 40 Jahre lang manches mal zu dünne Zuleitungen für Durchlauferhitzer verlegt :shock:
Aber komischerweise funktioniert das alles noch :D
 
Verlege Art C Absicherung B32A bis 10m Leitungslänge und 2% Spannungsfall ergibt bei CosPhi 1 einen Mindestquerschnitt von 4mm² was ich allerdings für Grenzwertig erachte.
sobald hier eine andere Verlegeart angestrebet wird, wie z.B. in einer Rigipswand ergibt sich dann schon 6mm², befindet sich darin auch noch Dämmwolle (üblich) ergeben sich sogar 10mm²

Da hat sich in den Jahren nichts dazu geändert außer, daß die DIN 18015 irgendwann gefordert hat, daß Zuleitungen zu Durchlauferhitzern mindestens für 35A aus zu legen sind.
Damit ergibt sich eine Querschnittserhöhung automatisch.
 
Strippe-HH schrieb:
Guck mal Werner, was die richtigen Experten dazu schreiben.
Was die "richtigen Experten" dazu schreiben interessiert mich nicht. Wie schon oben geschrieben, ist der Querschnitt nach den Verlegedaten zu bestimmen.

Also hatten ich oder auch andere Installateure wohl 40 Jahre lang manches mal zu dünne Zuleitungen für Durchlauferhitzer verlegt
Ich habe nicht geschrieben, dass deine Querschnitte zu klein waren.

Aber komischerweise funktioniert das alles noch
Das würde es auch mit 1,5er noch. :shock:
 
Klar doch kann man jede Leitung auf Kante nähen. Das ist bei 1,5mm² mit Schukosteckdose genauso wie bei 4mm² bei Durchlauferhitzern. Das eine Anlage funktioniert bedeutet noch lange nicht das sie sicher ist! Es hat schon seinen Grund das die 4mm² nur mit 25 A abgesichert sind! Selbst mit 25A und ungünstiger Verlegung kann auch das noch zu hoch abgesichert sein und da hast du dann eine tickende Brandbombe.
 
Also zunächst mal besten Dank für alle Sachdienlichen Antworten.
Habe kurzer Hand hier einen örtlichen Elektriker bestellen wollen und mit ihm das ganze besprochen. Laut seiner Aussage sind die alten (hier von 1985) 25A 380V Sicherungen die für Durchlauferhitzer eingebaut wurden mit 21KW nutzbar.
Habe darauf hin den dhe touch bestellt und gestern verbaut. Und diesen auch wie vom Elektriker empfohlen auf 21KW eingestellt, könnte ja immer noch auf 18kw runter gehen.
Das schöne bei dem Teil, man kann sich den aktuellen Stromverbrauch anzeigen lassen. Und im normalfall kommt man eher nicht auf die 21Kw. Es sei denn man nutzt gerade vielleicht 2 Zapfstellen gleichzeitig mit sehr heißem Wasser. Also ein Waschbecken mit 60° laufen lassen reicht nicht, da muss schon 2 Waschbecken mit 60° laufen lassen damit das Teil 21KW nimmt. Die Sicherung bleibt aber auch nach 1,5 Minuten davon unbeeindruckt.
Und da das mit den vorherigen 21KW DLs seit über 32JAhren problemlos lief, lasse ich das wohl auch erstmal so
 