Ich habe nicht umsonst auf die Finder Niveaurelais verwiesen. Erstens hast du da schon die Steuerung für die Pumpen und die Sensoren. Da du 2 Niveaurelais verwendest kann das Ansprechen des 2 ten Relais sowohl die Pumpe 2 einschalten oder eben als Steuersignal dienen und über ein Hilfsrelais mit Selbsthaltung dein Daueralarm ausgegeben werden. Bleibt für herkömmliche Lösung nur das Automatische Umschalten der beiden Pumpen und egal welche Pumpe gerade läuft muss Rel2 die andere Pumpe einschalten. Wie gesagt alles das kann die Logo auch ohne Zeitfunktion indem sie Intern die wechselseitige Ansteuerung der Beiden Pumpen übernimmt.
Beispiel Pumpe 1 läuft bis sie abgeschaltet wird danach läuft Pumpe 2 , danach wieder Pumpe 1 sollte die aktive Pumpe nicht anlaufen oder nicht fördern steigt der Wasserstand weiter an und die andere Pumpe wird eingeschaltet und der Alarm gesetzt. Bei gesetztem Alarm musst du dann nur Deine 2 Pumpen prüfen!
Beispiel Pumpe 1 läuft bis sie abgeschaltet wird danach läuft Pumpe 2 , danach wieder Pumpe 1 sollte die aktive Pumpe nicht anlaufen oder nicht fördern steigt der Wasserstand weiter an und die andere Pumpe wird eingeschaltet und der Alarm gesetzt. Bei gesetztem Alarm musst du dann nur Deine 2 Pumpen prüfen!