D
Dipol
- Beiträge
- 2.396
Als rekordverdächtiger Multiposter muss er die haben. :roll:karo28 schrieb:Du scheinst ja reichlich Zeit und Musse zu haben, fuer deine Planungsarbeit...
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Als rekordverdächtiger Multiposter muss er die haben. :roll:karo28 schrieb:Du scheinst ja reichlich Zeit und Musse zu haben, fuer deine Planungsarbeit...
worlde schrieb:Hallo,
habe nochmals ergänzende Fragen, auch wenns nicht 100% zum Thema passt.
Ich möchte gerne Sat und Netzwerk in einem Schrank unterbringen. In meinem Fall ein 2-feldiger Hager Schrank mit Multimediafeld. Dieser Schrank hat Schutzklasse 2, also Schutzisoliert. Nun ist meine Frage, ob es auch isolierte Koax-Erdungswinkel gibt, damit diese keine leitende Verbindung zum Lochblech haben. Oder welche sonstigen Bauteile gibt es, die Erdungswinkel und Multischalter isoliert vom Lochblech aufzubauen? Oder die Bauteile einfach mit Kunststoffabstandshaltern aufs Lochblech zu montieren? Danke
So soll es nach DIN 18015 auch sein, dort nennt man das einen Kommunikationsverteiler.worlde schrieb:Ich möchte gerne Sat und Netzwerk in einem Schrank unterbringen. In meinem Fall ein 2-feldiger Hager Schrank mit Multimediafeld.
Es geht mit einem Original-Lochblech von Hager oder einem selbst passend eingebautem Blech, welches bereits gegenüber dem Schrank schutzisoliert ist, bedeutend einfacher als das Gebastel Erdblöcke/Erwinkel und Komponenten wie den Multischalter alle einzeln zu isolieren.worlde schrieb:Dieser Schrank hat Schutzklasse 2, also Schutzisoliert. Nun ist meine Frage, ob es auch isolierte Koax-Erdungswinkel gibt, damit diese keine leitende Verbindung zum Lochblech haben. Oder welche sonstigen Bauteile gibt es, die Erdungswinkel und Multischalter isoliert vom Lochblech aufzubauen? Oder die Bauteile einfach mit Kunststoffabstandshaltern aufs Lochblech zu montieren?
Dipol schrieb:Es geht mit einem Original-Lochblech von Hager oder einem selbst passend eingebautem Blech, welches bereits gegenüber dem Schrank schutzisoliert ist, bedeutend einfacher als das Gebastel Erdblöcke/Erwinkel und Komponenten wie den Multischalter alle einzeln zu isolieren.
Bei Einbau von Multischaltern in Kommunikationsverteilern kann der PA erdungspflichtiger Satellitenantenne nicht mehr nur wie nach IEC 60728-11 vorgegeben "schleifenfrei" am blitzstromtragfähig geerden Antennenträger angeschlossen werden und muss zwangsläufig auch an der HES vermascht werden.
Dass der Teil 11 der Normenreihe IEC 60728 weit hinter den anderen Teilen zurückhängt und kein einziges Beispielbild mit einem Multischalter oder gar Kombianlagen mit BK- oder Telekom-Netzen hat, wurde in diesem Forum wie den von worlde inflatorisch konsultierten anderen Foren auch schon erwähnt.
Erdungswinkel und Multischalter, die nicht mit der Brutalo-Methode durch die Schrankrückwand sondern fachgerecht auf einer Montageplatte befestigt wurden, sind bereits gegen das Schrankgehäuse galvanisch getrennt. Denkbar wären zwei galvanisch getrennte Montageplatten, wovon eine mit min. 6 mm² Cu Funktions-PA-Leiter an die HES und die andere mit min. 4 mm² Cu an den geerdeten Antennenträger verbunden wird. Die Variante macht aber auch vom Trennungsabstand her m. E. nicht wirklich Sinn.worlde schrieb:Aber wenn ich den Potentialausgleich von Koax-Erdungswinkel und Multischalter von der Montageplatte isoliere, sind sie doch auch von der Netzwerkinstallation getrennt.
Als in uralten VDE 0855 Teil 1 der schleifenfreie PA direkt geerdeter Antennen als Schutz gegen induktive Blitzstromeinkopplungen aus Einschlägen in die Nachbarschaft erdacht wurde, war es noch üblich die zumeist einzigen röhrenbestückten TV- und Radio-Empfänger je Haushalt bei Gewitter brav auszustecken. TVs mit Schukostecker waren auch noch unbekannt aber schon bei damaligen Antennenverstärkern der Schutzklasse 1 durfte deren Steckdosenschutzkontakt auch nur "schleifenfrei" am geerdeten Antennenträger angeschlossen werden.worlde schrieb:Das wäre doch dann so, wie wenn Sat und LAN jeweils in einem separaten Schrank unterbebracht wären. Wäre so nicht auch die Schleife unterbunden? Oder warum muss dann zwangsläufig mit der HES vermascht werden, wenn beides in einem Schrank ist?
Sehe ich auch nicht, allerdings ist den neueren Dehn Dokumenten nur der DGA FF5 TV aufgeführt ohne Grobschutz. Habe mal eine Anfrage an Dehn gesendet.Ich sehe nicht, das man den mastnahen Grobschutz damit ersetzen kann.
Sehr schnelle Antwort von Dehn auf Bezug zum Dehn Dokument "Potentialausgleich und Erdung der Antennenanlagen bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz":
1.) Wird hierbei kein mastnaher Grobschutz Typ1 mehr benötigt in Form von 909704 DGA GF TV? Oder sollte man DGA FF5 TV (909706) mit 909704 DGA GF TV kombinieren? Was so in Ihren Unterlagen nicht ersichtlich ist.
Antwort:
Für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz war und ist kein Typ1 nötig, einen Blitzstrom weisen wir aber auch für das neue Produkt aus.
2.) Ersetzt der DGA FF5 TV (909706) die Kombination 909705 DGA GFF TV? Wobei man dann “nur” einen Typ 2 Ableiter hat anstatt Typ 1 und Typ 3
Antwort:
Nein, es handelt sich hier um eine Erweiterung unsere Produktpalette, nicht um einen Ersatz/Nachflogetype.
3.) Bietet 909705 DGA GFF TV den besseren Schutz als nur DGA FF5 TV (909706)? Oder welche Kombination würden Sie empfehlen?
Ja der 909705 ist in bezug auf Blitzstrome (D1 Impuls) leistungsfähiger, eine Kombination kann hier sicher den Schutz erweitern.