FI Hauptschalter entlasten durch Fi Schutzschalter Steckdose

Diskutiere FI Hauptschalter entlasten durch Fi Schutzschalter Steckdose im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Musste gestern feststellen dass unser FI-Hauptschalter toll funktioniert. Das ist schön und soll so bleiben doch leider habe ich ein teures Gerät...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
N

NUK

Guest
Musste gestern feststellen dass unser FI-Hauptschalter toll funktioniert. Das ist schön und soll so bleiben doch leider habe ich ein teures Gerät (Details lasse ich weg weil es nicht zur Frage gehört und vielleicht ein Extra Thema wäre)welches höchstwarscheinlich nicht mehr funktioniert wenn es erneut vom Strom genommen wird.

Leider löste aber unser Sterilisator für die BabyFlaschen den FI Schalter aus und das macht mir jetzt Sorgen obwohl ich gleich einen Neuen bestellt habe. (Habe von solchen Problemen bei fast allen Marken gelesen)

Ich will jetzt eine FI Schutzschalter Steckdose nutzen, in der Hoffnung dass diese zunächst auslöst und dann nicht wieder der Hauptschalter in Aktion treten muss.

Die Frage ist nun: Funktioniert mein Plan oder wird der FI-Hauptschalter sowieso gleichschnell auslösen?

Der OAONAN Fi Schutzschalter Steckdose hat die Angabe:
Auslösezeit: ≤0,1ms
 
Re: FI Hauptschalter entlasten durch Fi Schutzschalter Steck

NUK schrieb:
Musste gestern feststellen dass unser FI-Hauptschalter toll funktioniert. Das ist schön und soll so bleiben doch leider habe ich ein teures Gerät (Details lasse ich weg weil es nicht zur Frage gehört und vielleicht ein Extra Thema wäre)welches höchstwarscheinlich nicht mehr funktioniert wenn es erneut vom Strom genommen wird.

Da gibt es 3 Lösungsansätze: a) Sonderstromkreis mit separater Absicherung, je nach Schutzbedarf mit oder ohne RCD, für das teure Gerät. b) USV für das Gerät. c) Dem Hersteller des Gerätes auf die Füsse treten, das er seinem "teuren" Gerät ein vernünftiges Verhalten bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr beibringt.

NUK schrieb:
Leider löste aber unser Sterilisator für die BabyFlaschen den FI Schalter aus und das macht mir jetzt Sorgen obwohl ich gleich einen Neuen bestellt habe. (Habe von solchen Problemen bei fast allen Marken gelesen)

Das Verhalten des Sterilisators sollte dir oder den Hersteller des Gerätes schon Sorgen machen...
(Im übrigen gibt es für sowas geeignete Mikrowellen-Dampf-Sterilisatoren)

NUK schrieb:
Ich will jetzt eine FI Schutzschalter Steckdose nutzen, in der Hoffnung dass diese zunächst auslöst und dann nicht wieder der Hauptschalter in Aktion treten muss.

Die Frage ist nun: Funktioniert mein Plan

Nein.
 
und was machst Du wenn der Strom mal einfach so ausfällt?
um dein tolles Gerät davor zu schützen benötigst Du für dieses eine USV.

FI hinter FI funktioniert nicht, abgesehen davon frage ich mich wie Du das installieren willst ohne Strom ab zu schalten.
 
Re: FI Hauptschalter entlasten durch Fi Schutzschalter Steck

karo28 schrieb:
je nach Schutzbedarf mit oder ohne RCD, für das teure Gerät.
NoGo bei Laiensteckdosen.

Lutz
 
Auch wenn fest angeschlossen hat ein Endtromkreis ohne FI 30mA in einer Wohnung nichts verloren.
Ein Auslösender FI bedeutet einen Fehler den es zu Beheben und nicht zu Verbergen gilt.
 
Danke zunächst mal an karo28 für die detailierten Ideen und Infos. Schön auf den Punkt alles verstanden und erklärt.

Zu den anderen Antworten:

Ich muss momentan einen Stromausfall vermeiden und den hatte ich zuvor auch viele Jahre nicht mehr erlebt.

USV kenne ich und habe ich für meinen Server etc. , kann ich aber nicht bei meinem Sorgen-Gerät (ich schrieb teuer aber nicht toll) nicht installieren.

ABER mein Desinfizierer für BabyFlaschen hat einen Kurzschluss ausgelöst. Natürlich entsorge ich das Gerät sofort aber die Recherche hat ergeben dass man solche Probleme bei keiner Marke ausschließen kann, es sei denn man nutzt die Microwelle wie von karo28 vorgeschlagen (was ich vielleicht machen werde)

Wenn ich aber vorsorgehalber das Auslösen des FI-Haupschalters verhindern will dachte ich als Laie dass man vielleicht einfach zwischen Endgerät und Steckdose eine eine Fertige FI Schutzschalter Steckdose einsetzt wie zum Beispiel OAONAN Fi Schutzschalter Steckdose.

Dachte mir dann aber dass das wohl nicht funktionieren wird.
Da die Lösung aber so einfach wäre wollte ich mich mal hier vergewissern ob meine Befürchtungen stimmen dass das nicht funktioniert.

2 Antworten habe ich ja jetzt entnommen dass eine FI-Reihenschaltung nicht funktioniert. Und da macht solch ein Steckdosen-Adapter ja bestimmt keine Ausnahme und ich muss den Gedanken verwerfen.

Und sicherlich haben alle recht die sagen irgendwann muss ja mal der Strom abgeschaltet werden aber ich würde gern aus finanziellen Gründen einen Haustechnik-Austausch für 1000,- verschieben so lange es geht.

Da das Kurzschluss-Problem aber anscheinend nicht häufig vorkommt werde ich mir einen ordentlichen Vaporistator/Desinfizierer zulegen und hoffen dass das Gerät nicht irgendwann eine Kurzschluß erzeugt. Hätte nur gern einen zusätzlichen Schutz eingebaut, was ich wohl verwerfen muss ....

Danke an alle
 
NUK schrieb:
Ich muss momentan einen Stromausfall vermeiden und den hatte ich zuvor auch viele Jahre nicht mehr erlebt.

ABER mein Desinfizierer für BabyFlaschen hat einen Kurzschluss ausgelöst.

Wenn ich aber vorsorgehalber das Auslösen des FI-Haupschalters verhindern will dachte ich als Laie dass man vielleicht einfach zwischen Endgerät und Steckdose eine eine Fertige FI Schutzschalter Steckdose einsetzt

Das sind drei unterschiedliche Problemstellungen die du beschreibst...Stromausfall, Kurzschluss und Ausloesen des FI (RCD) infolge Fehlerstrom gegen Erde.
Um diese Risiken zu minimieren braucht man unterschiedliche Loesungsansaetze (USV, kurzschlussfeste Verlegung, IT-Netz..). Eine nachgeschaltete FI-Steckdose loest hier gar keins der drei Probleme...
 
Den FI kannst du nur durch einen zusätzlichen FI/LS entlasten den im Fehlerfall löst dann nur dieser FI/LS aus und schaltet auch nur diesen einen Stromkreis ab. Der Einbau dieses FI/LS geht aber nur über eine Änderung in der Verteilung und da arbeiten unter Spannung verboten sind muss und wird auch Deine Verteilung zum Einbau des FI/LS kurzzeitig abgeschaltet.
 
Danke wieder für die Infos.

Klar komme ich nicht ewig um die Abschaltung herum. Aber Haus-Kernsanierung und nun Nachwuchs sorgen momentan für ständige Ebbe in der Kasse und ich will nur Zeit gewinnen und möglichst bis ins Neue Jahr hinein alle unnötigen Kosten verschieben. Dann werde ich mit meinem Elektriker mal das Projekt seriös angehen weil spätestens am Stromkasten hört meine Kompetenz auf ....

FI/LS ist sicher dann das Kern-Thema doch worin liegt der Unterschied zu meiner Idee? Das wäre dann doch auch eine FI-Reihenschaltung oder nicht?

Worin besteht dann der Unterschied zu solchen Geräten:

https://www.amazon.de/dp/B071ZVKW2N/ref ... OOSN&psc=1

oder

https://www.amazon.de/Brennenstuhl-1290 ... 23VTMKTYNT


Hab ja längst davon Abstand genommen aber würde es gerne verstehen.
 
Ein FI/LS wird nicht hinter einem FI, sondern vor einem FI abgegriffen.
 
Lege dir einfach für die Wichtigen geräte die nicht ausfallen sollen einen Stromkreis ohne FI das löst das Problem am günstigsten *ja ich weiss jetzt geht das Geschrei gleich los*
 
Wenn er schon einen neuen Stromkreis erstellt, kann er auch einen FI/LS davor schalten (lassen). Das wurde hier bereits mehrfach gesagt.
 
Der wiederum eine fehl auslösung haben kann. Und so wie ich das gelesen habe ist das gerät sehr empfindlich dahingegen
 
Gegen Netzausfälle schützen Notstromversorgungen gekoppelt mit einer echten USV ! Und gegen Ausfall durch Auslösen eines FI oder Sicherung eigensichere Stromkreise! Aber eine derartige Lösung wird und kann Der TE nicht bezahlen! Hier geht es hauptsächlich darum das eben dieser Stromkreis höher verfügbar ist und das erreicht er durch einen eigenen FI/LS mit vertretbarem Aufwand! Noch etwas eine Sicherung und auch ein FI löst nicht ohne Grund aus! Aber bei einem Netzausfall können die auch nichts machen!
 
Pumukel schrieb:
Und gegen Ausfall durch Auslösen eines FI oder Sicherung eigensichere Stromkreise!
Eigensichere Stromkreise haben hiermit überhaupt nichts zu tun. Eigensichere Stromkreise werden in Ex-Bereichen verwendet und begrenzen Strom, Spannung und Leistung, so dass kein zündfähiger Funke entstehen kann.
 
Das ist nur ein Teil wo eigensichere Stromkreise angewendet werden.
Es gibt Stromkreise , wo eine Abschaltung erhöhte Gefahren hervorruft und deshalb unbedingt vermieten werden muss. ZB Förderzeuge (Lastmagnet) da stellt ein Absturz der Last eine höhere Gefährtung dar. Die Elektrische Sicherheit wird da zB durch verstärkte Isolierung und höher dimensionierte Zuleitungen sichergestellt.
 
Eine Kurzschlußfeste Verlegung oder Eingensichere Stromkreise, führen hier zu keiner Lösung, da auch diese über einen FI geführt werden müssen sobald da eine Steckdose dran hängt.
Denn die eingesteckten Geräte sind wahlos auswählbar.

Ein FI/LS ist ein Kombigeräte FI Schutzschalter und Leitungsschutzschalter. Für einzelne Stromkreise spart man sich dadurch etwas Verdrahtungsaufwand sowie eine Platzeinheit im Verteiler.
Eine Kernsanierung der Anlage ist sicher nicht notwendig, um hier einen einzelnen Stromkreis separat zu schützen.
Sinnvoller wäre es allerdings den Stromkreis mit dem "empfindlichen Gerät" auf diesen FI/LS zu legen.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: FI Hauptschalter entlasten durch Fi Schutzschalter Steckdose
Zurück
Oben