O
Odin67
- Beiträge
- 160
Hallo an alle,
Ich möchte mich erst kurz vorstellen:
Alter: 50 (jetzt)
Ausbildung: Elektromechaniker (1994)
Tätigkeit: Servicetechniker, hauptsächlich mit Instandhaltung von Dienstleistungsautomaten beschäftigt, aber auch Prüfungen gem. VDE 701-702, VDE 100-105. Als EVK im Unternehmen eingetragen.
Werkzeuge: die zu den o.g. erforderlichen Werkzeuge und Messinstrumente.
In Sachen der E-Installation habe ich bedingt Erfahrung, da meine Tätigkeit diese seit langem nicht einschließt.
Voll zugänglichen Zugriff auf die VDE Normen habe ich leider auch nicht, kann mich da nur auf die Suche im Netz beschränken.
Zu meinem Anliegen:
Ich habe ein altes Gehöft (Bj ca. 1900) gekauft und werde es zum Wohnsitz ausbauen.
Das WG (Wohngebäude) wird komplett entkernt, die Nebengebäude umgebaut.
Die E-Installation im gekauften Zustand ist ein Mix aus den letzten 40 Jahren. Es besteht ein "TN-C Netz" mit klassischer Nullung, zumindest teilweise, weil durch Nachrüstung eigentlich alles verwurstelt ist.
Die E-Anlage wird also komplett neu aufgebaut (UVs, LSS und alle Leitungen werden erneuert).
Da meine Fragen sehr umfänglich sind würde ich sie gerne gliedern und Stück für Stück stellen. Ich hoffe das ist kein Problem und hilft um die Übersicht zu behalten.
Teil 1:
- HA / Netzform / Erdung
Teil 2:
- UV und LSS / RCD /RCBO
Teil 3:
- Leitungen, Querschnitte und deren Verlegung
Teil 4:
- sonstige Fragen
los gehts
Teil 1:
Nach meiner Anfrage beim zuständigen EV wurde eine Firma beauftragt die einen neuen HA installiert hat.
Auf die Frage welche Netzform vorgeschrieben ist konnte keine Antwort gegeben werden.
Vor dem Zähler sitzen drei NH Sicherungen und ein PEN (gr/gb). Nach dem Zähler (auf Kundenseite) habe ich einen Anschlussblock mit L1/L2/L3/N/PE.
Recherchen im Netz sagen das der EV (Stadtwerke) bei Neuinstallationen ein TT-Netz vorschreibt.
Meine "Recherchen" im Dorf (alle ganz nett und aufgeschlossen) ergeben das hier überall noch mit TN-C "gearbeitet" wird (über den Zustand mancher Installationen will ich gar nicht reden).
Frage:
- Wenn ich jetzt hier ein TN-C-S Netz errichte, was kann passieren
- ist es nach Umsetzung des HA (durch von EV beauftragte Fa. eine Neuinstallation oder nur eine Erweiterung der E-Anlage auf Kundenseite?
Ein TT_Netz hat ja für mich einen nicht unerheblichen Aufwand zur Folge (dazu später mehr).
Gruß Odin
Ich möchte mich erst kurz vorstellen:
Alter: 50 (jetzt)
Ausbildung: Elektromechaniker (1994)
Tätigkeit: Servicetechniker, hauptsächlich mit Instandhaltung von Dienstleistungsautomaten beschäftigt, aber auch Prüfungen gem. VDE 701-702, VDE 100-105. Als EVK im Unternehmen eingetragen.
Werkzeuge: die zu den o.g. erforderlichen Werkzeuge und Messinstrumente.
In Sachen der E-Installation habe ich bedingt Erfahrung, da meine Tätigkeit diese seit langem nicht einschließt.
Voll zugänglichen Zugriff auf die VDE Normen habe ich leider auch nicht, kann mich da nur auf die Suche im Netz beschränken.
Zu meinem Anliegen:
Ich habe ein altes Gehöft (Bj ca. 1900) gekauft und werde es zum Wohnsitz ausbauen.
Das WG (Wohngebäude) wird komplett entkernt, die Nebengebäude umgebaut.
Die E-Installation im gekauften Zustand ist ein Mix aus den letzten 40 Jahren. Es besteht ein "TN-C Netz" mit klassischer Nullung, zumindest teilweise, weil durch Nachrüstung eigentlich alles verwurstelt ist.
Die E-Anlage wird also komplett neu aufgebaut (UVs, LSS und alle Leitungen werden erneuert).
Da meine Fragen sehr umfänglich sind würde ich sie gerne gliedern und Stück für Stück stellen. Ich hoffe das ist kein Problem und hilft um die Übersicht zu behalten.
Teil 1:
- HA / Netzform / Erdung
Teil 2:
- UV und LSS / RCD /RCBO
Teil 3:
- Leitungen, Querschnitte und deren Verlegung
Teil 4:
- sonstige Fragen
los gehts
Teil 1:
Nach meiner Anfrage beim zuständigen EV wurde eine Firma beauftragt die einen neuen HA installiert hat.
Auf die Frage welche Netzform vorgeschrieben ist konnte keine Antwort gegeben werden.
Vor dem Zähler sitzen drei NH Sicherungen und ein PEN (gr/gb). Nach dem Zähler (auf Kundenseite) habe ich einen Anschlussblock mit L1/L2/L3/N/PE.
Recherchen im Netz sagen das der EV (Stadtwerke) bei Neuinstallationen ein TT-Netz vorschreibt.
Meine "Recherchen" im Dorf (alle ganz nett und aufgeschlossen) ergeben das hier überall noch mit TN-C "gearbeitet" wird (über den Zustand mancher Installationen will ich gar nicht reden).
Frage:
- Wenn ich jetzt hier ein TN-C-S Netz errichte, was kann passieren
- ist es nach Umsetzung des HA (durch von EV beauftragte Fa. eine Neuinstallation oder nur eine Erweiterung der E-Anlage auf Kundenseite?
Ein TT_Netz hat ja für mich einen nicht unerheblichen Aufwand zur Folge (dazu später mehr).
Gruß Odin