FI löst aus

Diskutiere FI löst aus im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wir haben einen kuriosen Fehler an einer Maschine. Hinter dem Hauptschalter sitzt ein Netzfilter. Wir messen am Netzfilter L1 gegen N...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
S

Supporter24

Beiträge
119
Hallo,
wir haben einen kuriosen Fehler an einer Maschine.
Hinter dem Hauptschalter sitzt ein Netzfilter. Wir messen am Netzfilter L1 gegen N 400 Volt. Wie kann das sein?
Am Wochenende hat eine Fremdfirma die Unterverteilung erneuert.
 
Adern verwechselt!?
 
N nicht angeklemmt? bzw. N-Schieber nicht geschloßen?

Anlage ohne zu messen in Betrieb gesetzt?
 
Alles wieder gut. Menschlicher Fehler. Adern waren tatsächlich verwechselt
 
:shock:
Nächstes mal erst prüfen dann einschalten
 
Ich bin es noch mal. Leider hat sich die Geschichte noch fortgesetzt. Es hat sich herausgestellt, dass während der Reparatur an der Unterverteilung nachträglich FI´s eingebaut waren, da einige Anlagen keinen festen Anschluss hatten, sonder einen CEE Stecker.
Des Weiteren stellte sich heraus, dass verschiedene Stromkreise. Anlagen, PC Arbeitsplätze und Beleuchtung keine separaten N Leiter hatten, sondern einen gemeinsamen Neutralleiter nutzten. Deshalb kam es zum Auslösen des FI´s
Zu dem haben wir folgendes gemessen, als der Fehler beim Einschalten der Anlage aufgetreten ist.
Messung am Hauptschalter.
L1 gegen N - nichts
L2 gegen N 400V
L3 gegen N 400V
N gegen PE 230 Volt
:eek:
Wie kann man sich das erklären?
 
Google mal nach schwebender Sternpunkt : http://www.hobby-bastelecke.de/grundlag ... hstrom.htm
Wenn die Aussenleiter unsymetrisch belastet sind fließt ein Strom im Neutralleiter. Dieser Strom erzwingt die Spannungssymetrie. .
Du kannst dir den Stern auch als Gummibänder vorstellen. Mit festgelegtem N kannst du an jedem Band ziehen ohne das sich die Lage der Verbindung der 3 Aussenleiter verändert. ist der N dagegen nicht festgelegt verschiebt sich dessen Lage und du erhältst verschiedene Spannungen zwischen L1 und N, zwischen L2 und N und zwischen L3 und N.
 
Supporter24 schrieb:
.....................

Zu dem haben wir folgendes gemessen, als der Fehler beim Einschalten der Anlage aufgetreten ist.
Messung am Hauptschalter.
L1 gegen N - nichts
L2 gegen N 400V
L3 gegen N 400V
N gegen PE 230 Volt

Wie kann man sich das erklären?

Aus einem "schwebenden Nullpunkt" lässt sich diese Situation nicht erklären.

Da liegt meines Erachtens ein handfester Verdrahtungsfehler vor
oder
der Filter ist defekt.
.
 
Supporter24 schrieb:
Messung am Hauptschalter.
L1 gegen N - nichts
L2 gegen N 400V
L3 gegen N 400V
N gegen PE 230 Volt
:eek:
Wie kann man sich das erklären?

So wie das aussieht, ist L1 gleich N

N fehlt.
Messe mal L2 gegen N, da hast du sicher 400V!

ahhh...hast du ja gemacht.
 
Sind die Werte vor oder nach dem Netzfilter?
Was ist das für ein Netzfilter?
wie ist der Angeschlossen?
Wurde der Neutralleiter am Netzfilter getrennt?
 
Supporter24 schrieb:
Messung am Hauptschalter.
L1 gegen N - nichts
L2 gegen N 400V
L3 gegen N 400V
N gegen PE 230 Volt
Wie kann man sich das erklären?
Das sieht ganz einfach nach einem fehlenden N aus, mit einer Last L1 - N und mit einem MM gemessen.
 
Danke schon mal für eure Tipps und Ideen!

Sind die Werte vor oder nach dem Netzfilter?
Was ist das für ein Netzfilter?
wie ist der Angeschlossen?
Wurde der Neutralleiter am Netzfilter getrennt?


Die Werte sind vor dem Netzfilter.
Es handelt sich um einen 3 Phasen Netzfilter mit einem getrennten N Leiter.
 
Dann wird es wohl kaum am Netzfilter liegen.
 
:lol:

Jetzt behaupte ich einmal genau das Gegenteil:

Dann wird es wohl am Netzfilter liegen.
.
 
Wenn der N am Netzfilter durchgeschleift wird und auch noch VOR dem Filter gemessen wird kann kaum dort eine Spannung zwischen N und PE entstehen, die 230V beträgt.
 
im Endeffekt werden wir hier sicher noch lange herumrätseln.
Eine Lösung wird nur das Messen und Prüfen der Anlage vor Ort durch eine Fachkraft eine Lösung bringen.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: FI löst aus
Zurück
Oben