Moin,
ich bin neu in dem Forum und habe überhaupt keine Kentnisse zum Thema Elektrik. Daher brauche ich Expertenmeinungen.
Mein Anliegen:
Ich suche ein Mietobjekt bestenfalls eine kleine Lagerhalle oder Garage, in welcher ich 10 Geräte Laufen lassen will die jeweils 1400 Watt verbrauchen. Also muss der Raum ca. 14000 Watt aushalten. Da die Geräte noch gekühlt werden müssen rechne ich noch mit 5000 Watt für die Kühlung. Somit muss der Raum ca. 19.000 Watt aushalten können. Worauf muss ich achten, auf der Suche nach dem passenden Raum? Wie viel Amper muss die Sicherung haben, müssen eventuell spezielle Kabel oder Leitungen verlegt werden? Ich bin kompletter Laie, wie mein Name es schon sagt. Also bin ich über jeden Hinweis dankbar!
 
Hallo,

Das kommt natürlich darauf an was du Betreiben willst. Wenn es nur ohmsche Lasten sind dann brauchst du ca. 28A pro Phase. Da du jedoch auch eine Kühlung betreibst denke ich eher dass es Verbraucher mit induktiven bzw. kapazitiven Anteilen sind. Wie hoch die sind kann man nicht sagen wenn man nicht weiss was angeschlossen werden soll. Gehen wir mal von PCs bzw. Server aus.
Da kommt schon einiges an Blindströmen zusammen und du brauchst für deine Anschlussleistung von 19 kw eine Absicherung von 40-63A.

Und eine kleine Garage die einen eigenen Hausanschluss hat ist nicht so einfach zu finden.
 
@creativex Danke, das Hilft mir sehr. Ja es sind in der Tat Computer. Um genauer zu sein sind es S9 Antminer(sehr laute Dinger zum generieren von Bitcoins)https://shop.bitmain.com/antminer_s9_asic_bitcoin_miner.htm

Kann man Lagerhallen oder Büroräume so präperieren, dass die Geräte dort laufen können ohne dass eine Sicherung durchfliegt? Bzw. was muss gemacht werden um die Geräte laufen zu lassen. Wenn die Grundbedingungen nicht passen?
 
man kann alles

willst du das in Deutschland machen ?
 
@creativex Danke, das Hilft mir sehr. Ja es sind in der Tat Computer. Um genauer zu sein sind es S9 Antminer(sehr laute Dinger zum generieren von Bitcoins)https://shop.bitmain.com/antminer_s9_asic_bitcoin_miner.htm

Kann man Lagerhallen oder Büroräume so präperieren, dass die Geräte dort laufen können ohne dass eine Sicherung durchfliegt? Bzw. was muss gemacht werden um die Geräte laufen zu lassen. Wenn die Grundbedingungen nicht passen?
 
Na ja perfekt wäre warscheinlich eine alte Werkstatt wo vorher mal ein Metallbetrieb drin war bzw. alles was hohe Leistung benötigt. Bzw. Wenn du eben nur ne Garage hast bzw. bekommst. Dann musst du bein Energieversorger anrufen und die nen Hausanschlusskasten in die Garage setzen lassen. Dazu kann es notwendig werden das Kabel in der Straße anzuzapfen. Das heißt aufgaben.
Wenn Hausanschlusskasten und Zähler gesetzt sind kannst du dir nen Verteilerkasten an die Wand machen und von da ab Leitungen verlegen.

Aber du weisst schon dass du ca 140€ Pro tag an Strom bezahlen wirst ?
 
@creativex Danke, das Hilft mir sehr. Ja es sind in der Tat Computer. Um genauer zu sein sind es S9 Antminer(sehr laute Dinger zum generieren von Bitcoins)https://shop.bitmain.com/antminer_s9_asic_bitcoin_miner.htm

Kann man Lagerhallen oder Büroräume so präperieren, dass die Geräte dort laufen können ohne dass eine Sicherung durchfliegt? Bzw. was muss gemacht werden um die Geräte laufen zu lassen. Wenn die Grundbedingungen nicht passen?
 
Willst du mich irgendwie ärgern mit 3 gleichen Antworten
 
@creativex Danke, das Hilft mir sehr. Ja es sind in der Tat Computer. Um genauer zu sein sind es S9 Antminer(sehr laute Dinger zum generieren von Bitcoins)https://shop.bitmain.com/antminer_s9_asic_bitcoin_miner.htm

Kann man Lagerhallen oder Büroräume so präperieren, dass die Geräte dort laufen können ohne dass eine Sicherung durchfliegt? Bzw. was muss gemacht werden um die Geräte laufen zu lassen. Wenn die Grundbedingungen nicht passen?
 
creativex schrieb:
Willst du mich irgendwie ärgern mit 3 gleichen Antworten
sorry mein internet spielt vielleicht einen streich :roll:
 
creativex schrieb:
Aber du weisst schon dass du ca 140€ Pro tag an Strom bezahlen wirst ?
Das ganze wird in Island stattfinden, wo der Strompreis bei ca. 5 cent liegt, pro KwH. Deshalb geht das noch mit dem Stromkosten, das einzige Problem ist momentan den richtigen Raum zu finden. Und da ich nicht viel Raum brauche, klang zuerst eine Garage passend... nachdem ich jetzt weiß was notwendig ist, um die Garage mit der passenden Sicherung auszustatten, befolge ich glaube ich eher deinen Rat mit einer alten Werkstatt oder ähnliches.
 
Na dann sobald du den Anschluss hast ist es nicht mehr kompliziert
 
creativex schrieb:
Na dann sobald du den Anschluss hast ist es nicht mehr kompliziert
Ok um es nochmal auf den Punkt zu bringen.. ich brauche keine speziellen Kabel (starkstromkabel oder so wat) sondern nur eine 63 Amper sicherung?
 
creativex schrieb:
Na dann sobald du den Anschluss hast ist es nicht mehr kompliziert
Ok um es nochmal auf den Punkt zu bringen.. ich brauche keine speziellen Kabel (starkstromkabel oder so wat) sondern nur eine 63 Amper sicherung?
 
creativex schrieb:
Na dann sobald du den Anschluss hast ist es nicht mehr kompliziert
Ok um es nochmal auf den Punkt zu bringen.. ich brauche keine speziellen Kabel (starkstromkabel oder so wat) sondern nur eine 63 Amper sicherung?
 
creativex schrieb:
Na dann sobald du den Anschluss hast ist es nicht mehr kompliziert
Ok um es nochmal auf den Punkt zu bringen.. ich brauche keine speziellen Kabel (starkstromkabel oder so wat) sondern nur eine 63 Amper sicherung?
 
Du brauchst eine Haupteitung die mit mind 50-63 A abgesichert ist
 
Käse 10*1,4 kW sind 14 kW das bedeutet aber noch lange nicht das er 63 Ampere braucht es soll auch Drehstromanschlüsse geben !
3*1,4kW *3 ergeben je Außenleiter mal Schlappe 4,2 kW und auf einen Aussenleiter dann 5,6kW Und wenn ich richtig rechne sind das 5600V:A :230V= 24 A ! Da langt eine 32 A CEE locker aus!
Edit: die Bayern werden da wohl etwas dagegen haben wenn du ihre Amper nach Irland verlegst!
 
Pumukel schrieb:
Käse 10*1,4 kW sind 14 kW das bedeutet aber noch lange nicht das er 63 Ampere braucht es soll auch Drehstromanschlüsse geben !
3*1,4kW *3 ergeben je Außenleiter mal Schlappe 4,2 kW und auf einen Aussenleiter dann 5,6kW Und wenn ich richtig rechne sind das 5600V:A :230V= 24 A ! Da langt eine 32 A CEE locker aus!
Edit: die Bayern werden da wohl etwas dagegen haben wenn du ihre Amper nach Irland verlegst!

Man sollte nicht zu nachtschlafender Stunde hier posten ...

Der Fragesteller hat eindeutig ISLAND geschrieben, nicht Irland :!:
.
 
Also wenn Du da Rechner laufen lassen willst und das auch gekühlt, wie sieht es aus mit Ausfallsicherheit?
Oder ist es egal? Gerade Kurzzeitunterbrechungen bereiten große Probleme.
Hier wäre eine USV notwendig.
Am Besten mit einem Signalausgang der die Rechner herunter fahren lässt wenn der Stromausfall länger dauern sollte.
Schon mal überlegt einen Platz in einem Rechnezentrum zu mieten?

Üblicherweise rechnet man mit modernen Kältemaschinen mit einem Faktor von 1,2-1,5 das bedeutet einen Verbrauch von 16-21kW.

auch mußt Du die kalte Lüft an die Rechner bringen, einfach den Raum zu kühlen bringt da nicht unbedingt den erfolg, da die Rechner dann oftmals ihre eigene warme Luft wieder anziehen und überhitzen.

Als Betreiber eines einzelnen "Rechenzentrums" kannst Du Dir auch Dinge überlegen wie mit freier Kühlung zu arbeiten und an Tagen wo das nicht geht die Rechner automatisch herunter zu fahren.

Alles in Allem wird ein Platz in einem Mietrechenzentrum deutlich preiswerter sein als das alles selber auf zu bauen.
 