Hallo,
Ich helfe einem bekannten grade dabei seine Obere Geschossdecke zu dämmen. Dabei sind wir auf diese Verteilerdose gestoßen.

Ich kenne wohl die alten Leitungen mit L und PEN.
Hier wurde aber wohl mal erweitert und der Schutzleiter mit PEN verbunden. Ist das so in Ordnung oder sollte man da nun doch erst was machen bevor die Dämmung reinkommt und mit OSB belegt wird ?

https://abload.de/thumb/20151206_223827j1jkq.jpg
 
Delmenhorster5890 schrieb:
Hallo,
Ich helfe einem bekannten grade dabei seine Obere Geschossdecke zu dämmen. Dabei sind wir auf diese Verteilerdose gestoßen.

Ich kenne wohl die alten Leitungen mit L und PEN.
Hier wurde aber wohl mal erweitert und der Schutzleiter mit PEN verbunden. Ist das so in Ordnung oder sollte man da nun doch erst was machen bevor die Dämmung reinkommt und mit OSB belegt wird ?

https://abload.de/thumb/20151206_223827j1jkq.jpg
Ja, da sollte einiges gemacht werden.

Werbemüllschleuder verbannen :evil:

Elektriker holen der das ganze vernünftig in Ordnung bringt.

Das ganze darf jetzt und auch später nicht in die Dämmung und dann mit OSB (oder was auch immer) belegt werden - zumindest muß auch dann die Dose "revisionierbar" sprich zugänglich bleiben.
 
Bitte die Bilder INS Forum posten. Was soll das mit diesen Werbebannern....?

0V
 
Sorry bisschen falsch gemacht mit dem Bild :D
<a href="https://www.pic-upload.de/view-34308419/20151206_223827.jpg.html"><img src="https://www2.pic-upload.de/thumb/34308419/20151206_223827.jpg" title="Bild hochladen" /></a>
 
Wenn ich solchen Murks sehe klappt mir das Taschenmesser in der Hose auf. Der PEN ist in erster Linie Schutzleiter (PE) und in zweiter Linie N . Das diese Dose auch nach Einbau der Decke zugänglich sein muss wurde schon gesagt. Die einzelnen Adern können auch sauber aus gebogen werden, so wird verhindert das die Isolation da gequetscht wird.
 
Klemmdosen werden generell NIEMALS verbaut.

Hier empfiehlt es sich die AP Dose später auf eine Hohlwandklemmdose zu tauschen, sodass sie trotz OSB und Rigipsplatte zugänglich bleibt.

Sollten dazu die Leitungen zu kurz werden, muss man diese fachmännisch verlängern, oder gleich tauschen
 
Zuerst mal sollte man dringlich die Zuleitung mit PEN gegen eine mit N und PE tauschen.
eine klassisch genullte Anlage birgt etliche Gefahren, dazu noch die Schraubklemme die sich auch durchaus mal lösen.
 