Sooo, habe jetzt die Überbrückung vernünftig mit Lüsterklemmen gemacht (grau an grau, braun an braun). Ergebnis ist das Gleiche wie bei der Überbrückung am Schalter. Also es hat sich absolut nichts an der Problematik verändert.
Jetzt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten:
A) Es wurde falsch überbrückt
B) Es wurde richtig überbrückt und dieser Schalter kann als Fehlerursache ausgeschlossen werden
Hier ein Schaltplan von einer Kreuzschaltung mit dem bei mir verbauten Jung 507 U Kreuzschalter:
https://www.hornbach.de/data/shop/D04/0 ... 170826.pdf
Leider nur ein Schaltplan mit 3 Schaltern. Aber mit 4 müsste es ja eigentlich genauso sein, nur mit zwei Kreuzschaltern in der Mitte, richtig?
Das hieße dann ja, dass wenn ich falsch überbrückt hätte, gar kein geschlossener Stromkreis mehr zustande kommen könnte. Da die Lichter sich aber noch schalten ließen, kommt nur Möglichkeit B in Frage: Ich habe richtig überbrückt und der Schalter kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
EDIT:
Habe jetzt nochmal einen weiteren Schalter im 1.OG aus der Wand genommen, dies war einer der einfachen 506 U Schalter. Er schaltet einwandfrei, habe ich durchgemessen.
Nachdem ich jetzt nochmal nachgedacht habe, KANN von der Logik her nur der Schalter im Erdgeschoss die Fehlerquelle sein. Das ist die einzige logische Erklärung dafür, dass das Problem von der Etage abhängt (also wie anfangs beschrieben lässt sich das Licht nur auf der ETAGE einschalten, wo es auch zuletzt ausgeschaltet wurde).
Klar, warum bin ich da nicht schon früher drauf gekommen?! Der Schalter im EG muss der zweite 506 U sein und wenn der defekt ist, also die zweite Schalterstellung keinen Stromfluss hat, funktioniert die ganze Anlage nicht mehr. Dann sind alle Schalter im 1.OG wirkungslos.
Wenn der Schalter im EG jedoch in seiner funktionierenden Stellung ist, kann man mit beliebigen Schaltern im 1.OG das Licht an und aus machen.
Eigentlich total simpel und logisch, hätte ich auch früher drauf kommen können.
Hatte bislang nur noch keine Lust, den Schalter im EG auszubauen, weil das so eine Schalterleiste mit 5 Schaltern ist, und dann die Farbe von der Wand abgeht ^^
EDIT2:
Jup, meine Vermutung war richtig. Habe die Abdeckung vom Schalter im EG eben mal ab gemacht und durchgemessen. Der Schalter schaltet definitiv nicht mehr. Problem gefunden
Danke an alle für die Hilfe und Tipps!