3 Phasen an einem Sicherungsautomat?

Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
leerbua
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.08.2010
Beiträge: 2950

BeitragVerfasst am: 26.11.2017 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Enzo_f01 hat folgendes geschrieben:
Richtig getippt, komme aus Österreich. Warum?

Weil da die geldgierigen Elektriker oftmals so die 2-poligen LS-Schalter verbauen Wink

na ja, kann aber auch mit dem dortigen Regelwerk zusammenhängen. *gg*

Also spreche bitte erstmals mit "deinem" Elektriker, vermutlich lässt sich das ganze einfach und logisch erklären. Wir wissen von der Anlage definitiv noch weniger.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


fuchsi
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 15.05.2008
Beiträge: 2380

BeitragVerfasst am: 27.11.2017 08:35    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind im Normalfall keine 2poligen sondern 1+N polige LS. Und das hat nichts mir Geldgier zu tun, sondern ich finde die extrem praktisch.

Auch ich verbaue prinzipiell 1+n bzw. 3+N polige LS.

In DE werden ja zu 99% nur 1pol B16 verbaut, weil sie A nichts anderes kennen, und B bereits 7€ für einen LS zu teuer befinden.


Zuletzt bearbeitet von fuchsi am 27.11.2017 08:37, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
fuchsi
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 15.05.2008
Beiträge: 2380

BeitragVerfasst am: 27.11.2017 08:36    Titel: Antworten mit Zitat
Enzo_f01 hat folgendes geschrieben:
Richtig getippt, komme aus Österreich. Warum?



B13 und 2polige LS (wohl eher 1+N polige LS)
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Enzo_f01
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 26.11.2017
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 08.12.2017 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Abschluss, kam erst heute zum Messen:

Es ist eine einzige Phase auf alle 3 Leiter aufgeteilt, Messung Leiter zu Neutral = 230V, Leiter zu Leiter = 0,00xV.

Werde einen Elektriker kontaktieren um das umzustellen.

Danke für eure Tipps und den entscheidenden Hinweis!

Vg, Enzo
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
schick josef
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 20.02.2012
Beiträge: 1158

BeitragVerfasst am: 08.12.2017 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo aufpassen billige Multimeter haben meist nur einen Messbereich bis bis 250 Volt ,wem man Drehstrom messen will ist ein solches bis 500 Volt, oder ein 2 poliger Spanngsmesser nötig aber auch bei diesen gibt welche nur für 250 Volt geeignet sind. Solche mit Lastzuschaltung haben den grossen Vorteil das dadurch keine "Geisterwerte" angezeigt werden.
mfg sepp
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.