Anschluss 9kW Druckluftkompressor

Diskutiere Anschluss 9kW Druckluftkompressor im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo allerseits, ich möchte demnächst einen 9kW Druckluftkompressor installieren lassen und würde gerne auch mal noch neben der lokalen...
Danke für die Antworten, wie bereits angedeutet, will ich es nicht selbst machen sondern machen lassen. Hierfür wollte ich jedoch auch unabhängige Meinungen hören.

Jetzt habe ich ja auf jeden Fall schon Mal eine Richtung :)
 
Ich denk mal, ein C 25 wird beim Umschalten von Stern auf Dreieck nicht ausreichen.
 
Bei einem Motor würde ich generell einen Motorschutzschalter einbauen. In deinem Fall einen der eingestellt ist auf 18 A. Vor den Motorschutzschalter kommt ein 3 poliger Leitungsschutzschalter C oder D25 ! Dieser dient dem Kurzschlussschutz, der Motor und die Leitung werden durch den Motorschutzschalter gegen Überlast gesichert. zB https://www.voelkner.de/products/901088 ... 1-St..html
Dieser dürfte sogar ohne Vorsicherung betrieben werden den er ist Eigensicher! Da der Nennstrom des Motors höher als 16 A ist ist eine 32 A CEE- Steckdose erforderlich! Auch wenn diese nur mit 25 A abgesichert ist.
 
Pumukel schrieb:
Bei einem Motor würde ich generell einen Motorschutzschalter einbauen in deinem Fall einen der eingestellt ist auf 18 A Vor den Motorschutzschalter kommt ein 3 poliger Leitungsschutzschalter C oder D25 ! Dieser dient dem Kurzschlussschutz, der Motor und die Leitung werden durch den Motorschutzschalter gegen Überlast gesichert.

Wird auch Zeit, dass nach drei Seiten voller "Meinungen" endlich jemand den Hinweis auf den Motorschutzschalter gibt.
.
 
@Pumukel: Danke für deinen Beitrag. In der Stern-Dreieck Umschaltung sitzt ein Thermisches Überstromrelais, ist dann noch ein weiterer Motorschutzschalter notwendig, oder ist die Verbindung des thermischen Schutzes mit den Vorsicherungen gegen Kurzschluss ausreichend?

Schönes Wochenende
 
Wenn am Kompressor schon ein Thermisches Überstromrelais vorhanden ist, ist ein Motorschutzschalter nicht unbedingt erforderlich. Die Abschaltung erfolgt dann über das Motorschütz. Schaden tut ein vorgeschalteter Motorschutz jedoch auf keinen Fall. Hanz bedenke aber der Thermische Schutz des Motors ist nur eine Notbremse und greift erst wenn der Motor sich unzulässig erwärmt. Ein Motorschutzschalter dagegen überwacht alle 3 Außenleiter und greift auch bei einem Phasenausfall oder bei einem sich anbahnendem Schaden.
@Viktor bei 18 A Nennstrom reicht ein 25 A LS typ C locker! Noch etwas die Sicherung löst aus wenn der Motorstrom wegen Schweranlauf längere Zeit über 25A liegt!
Typ c wertet einen Strom von 25A*5 bis 25*10 als Kurzschluss. Das bedeutet der Motor kann bis zu 125 A beim Anlaufen aufnehmen ohne das der LS auslöst. Damit die Stromaufnahme nicht zu hoch wird , wird ja auch im Stern angelassen und nach dem Lastfreien hoch laufen auf Dreieck umgeschaltet! Ein Automat Typ K hat sogar 10-15 Fach und der Typ D 15 bis 20 fachen Kurzschlussstrom! Sicherungen werden nur so hoch wie nötig aber nie so hoch wie möglich dimensioniert!
 
Charakteristik hat 8-14fachen Nennstrom für den Kurzschlußauslöser.
 
Octavian1977 schrieb:
macht einen Anschlußwert von 10,4kW und einen Wirkungsgrad von 0,87 was durchaus sinnig scheint.

Weil wir gerade Drehstromtechnik in der Berufsschule haben:
am Anfang steht doch cos phi = 0,87,
das ist ja der Leistungsfaktor und nicht der Wirkungsgrad,
bzw. wie bist du auf einen Wirkungsgrad von 0,87 gekommen?

Viele Grüße
Phasenwender
 
Phasenwender schrieb:
Octavian1977 schrieb:
macht einen Anschlußwert von 10,4kW und einen Wirkungsgrad von 0,87 was durchaus sinnig scheint.

Weil wir gerade Drehstromtechnik in der Berufsschule haben:
am Anfang steht doch cos phi = 0,87,
das ist ja der Leistungsfaktor und nicht der Wirkungsgrad,
bzw. wie bist du auf einen Wirkungsgrad von 0,87 gekommen?

Viele Grüße
Phasenwender
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Das darfst du in so einem Forum nicht so eng sehen. :wink:

Da wird oftmals schludrig gelesen und noch öfter schlampig geantwortet.

Über deine Nachfrage wird vermutlich achselzuckend hinweggesehen, denn hat der "Platzhirsch" einmal nicht recht,
dann tritt automatisch § 2 in Kraft, welcher besagt, dass der Platzhirsch IMMER recht hat. :lol:
.
 
Pumukel schrieb:
@Viktor bei 18 A Nennstrom reicht ein 25 A LS typ C locker! Noch etwas die Sicherung löst aus wenn der Motorstrom wegen Schweranlauf längere Zeit über 25A liegt!
Typ c wertet einen Strom von 25A*5 bis 25*10 als Kurzschluss. Das bedeutet der Motor kann bis zu 125 A beim Anlaufen aufnehmen ohne das der LS auslöst. Damit die Stromaufnahme nicht zu hoch wird , wird ja auch im Stern angelassen und nach dem Lastfreien hoch laufen auf Dreieck umgeschaltet!dimensioniert!

Ich hatte erst vor paar Wochen einen Schraubenkompressor mit Stern-Dreieck-Anlauf und 11 kW, dem reichte ein C 35A Automat nicht.
 
Hallo unserer Silohäcksler wurde mit einem 15PS ca 10 KW Motor /Schweranlauf Stern Dreieck Anlauf betrieben dazu hat eine Absicherung mit 25A Schmelzsicherungen träge gereicht.
mfg Sepp
 
Für die Auslegung der Absicherung ist es eben zwingend erforderlich, das Anlaufverhalten des Aggregates zu kennen.

Ein Gebläse, das gegen eine geschlossene Klappe anläuft oder ein ausgekuppelter Motor ist eben etwas ganz anderes, als ein Kolbenkompressor ohne Entlastung, auch wenn die Leistung gleich ist.
 
Zur Rechnung des Wirkungsgrades:
Pzu = 3 x 230V x 18A x 0,87 = 10,81kW

Wirkungsgrad = Pab/Pzu = 9/10,81 = 0,83
Wenn man an manchen Stellen öfter rundet kommt da auch mal 0,87 raus, was zufällig dann auch die Zahl ist, die den cosphi darstellt.

Alternativ kann man den Anlaufstrom auch mal messen in dem man eine Stromzange mit "inrush" Funktion nutzt.
Setzt natürlich voraus, daß man eine solche Zange hat und einen Anschluß an dem man so was mal testen kann.
 
Octavian1977 schrieb:
Zur Rechnung des Wirkungsgrades:
Pzu = 3 x 230V x 18A x 0,87 = 10,81kW

Wirkungsgrad = Pab/Pzu = 9/10,81 = 0,83
Wenn man an manchen Stellen öfter rundet kommt da auch mal 0,87 raus, was zufällig dann auch die Zahl ist, die den cosphi darstellt.

Die Daten auf dem Motortypenschild sind 220/380V.

Man braucht also keine Rundungsfehler, sondern muss nur den richtigen Spannungswert 220V einsetzen, um auf den im Typenschild angegebenen cos phi= 0,87 zu kommen.

Gruß H&O
 
werner_1 schrieb:
Für die Auslegung der Absicherung ist es eben zwingend erforderlich, das Anlaufverhalten des Aggregates zu kennen.

Ein Gebläse, das gegen eine geschlossene Klappe anläuft oder ein ausgekuppelter Motor ist eben etwas ganz anderes, als ein Kolbenkompressor ohne Entlastung, auch wenn die Leistung gleich ist.

Kolben- Kompressoren der genannten Grösseund auch wesentlich kleinere haben immer eine Entlastung.
mfg sepp
 